Непрочитанное сообщение #1 Alex60 » 29.04.2012, 12:55

Имеется система : один пульт С2000М, 1 прибор С2000-КДЛ, тепловые датчики С2000-ИП(8шт), ДИП-34(86шт), 1 адресный расширитель АР-2, ИПР 513-3А исп.01(14 шт), табло С2000-БИ. Проблема состоит в том, что при включении питания системы, когда начинается инициализация шлейфов прибором С2000-КДЛ, начинают пропадать ручные извещатели ИПР 513-3А исп.01. На пульте мигает светодиод авария, появляется надпись, что "Отключены кнопки", на БИ мигает неисправность. После некоторого промежутка времени, прибор удачно берет шлейфы на охрану. Линии выполнены медным проводом 0.75мм2. В чем может быть проблема?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.04.2012, 19:06

У Вас КДЛ практически полностью загружен. Длинна ДПЛС какая? Возможно ручникам не хватает питания. Должно быть не менее 8 вольт

Alex60
Автор темы
Alex60
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28.03.2012
С нами: 12 лет
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Alex60 » 30.04.2012, 08:07

У нас 4-этажное здание. Длина линии до первых двух ИПР 513 где-то метров 20. В среду замеряю напряжение на этих извещателях.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 02.05.2012, 08:30

Alex60 писал(а):появляется надпись, что "Отключены кнопки"
Странная надпись, ручники как в КДЛ обозначены?
прораб писал(а):У Вас КДЛ практически полностью загружен. Длинна ДПЛС какая?
У меня тоже есть поолностью забитая КДЛ. Длина линии 300 м.
Ручники реально долго отзываются при подаче питания (хотя в паспорте <60с.). Еще дольше отзывается С2000-СП2.

Попробуй Упрогом в режиме опроса датчиков отключить/подключить ДПЛС и подсчитать время обнаружения АУ , примерно.
Курите man'ы , господа.

Alex60
Автор темы
Alex60
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28.03.2012
С нами: 12 лет
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 Alex60 » 03.05.2012, 22:13

"Отключены кнопки" - это я так назвал раздел в пульте С2000М с ручными извещателями.

В другом здании такая же АПС установлена, но с 2 мя КДЛ, там все нормально кнопки не теряются. На одном КДЛ там не более 60 датчиков.