"ЗАСЫПАНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ"

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


fmn
Автор темы
fmn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 fmn » 06.11.2012, 11:52

Засыпают считыватели С 2000-Proxy версия 4, на дверях с режимом "Одна дверь на Вход\ Выход", т.е. в определенный момент не реагируют на карточку. К примеру считыватель на ВХОД работает в нормальном режиме, а считыватель на ВЫХОД "уснул". Приходится пересбрасывать питание считывателя, чтобы "разбудить". Причем это может происходить 2 раза на день на одном считывателе. Таких дверей на объекте 12 штук и это происходит на всех безсистемно.
Тех.поддержка "Bolid" сначала признали недостаток считывателей этой версии, предложив поменять на считыватели версии 8, но когда мы вплотную этим начали заниматься и вышли на "Отдел ремонта", последнии отказались что либо менять, хотя не отказались, чтобы мы выслали считыватели. Поэтому задаю вопрос не сотрудникам "Bolid", а инженерам и техникам в регионах , которые умеют работать руками и головой. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЗАСЫПАНИЯМИ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ???? Вполне возможно, что это происходит из-за того,что они находятся близко к другу (20-30 см) и наводят. Но перенос невозможен из-за дизайна.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 06.11.2012, 11:57

Замки магнитные?
Короче суть моего предложения - завести питание считывателя через реле открытия замка.
Если замок магнитный, то все просто. Если механический - купить в радиодеталях релюху и завести через нее. Считыватели будут перезапускаться при открытии двери.
--------
Хотя,.. в с2000-4 два реле - можно сделать все просто , если второе реле неиспользуется в системе.
Курите man'ы , господа.

fmn
Автор темы
fmn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 fmn » 06.11.2012, 12:50

AlexRuden писал(а):Замки магнитные?
Короче суть моего предложения - завести питание считывателя через реле открытия замка.
Если замок магнитный, то все просто. Если механический - купить в радиодеталях релюху и завести через нее. Считыватели будут перезапускаться при открытии двери.
--------
Хотя,.. в с2000-4 два реле - можно сделать все просто , если второе реле неиспользуется в системе.

Замки: электромагнитные защелки Шериф, открываютя снятием напряжения.
Питание замков и приборов от разных источников. Работы больше, но решаемо.

У нас С 2000-2 и тоже есть второе реле и не используется. Мы рассматривали такой вариант, но он не решает проблемы в корне. Но все равно огромное спасибо.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 06.11.2012, 12:58

Проблема в самих считывателях. Было такое лет 5 назад. Включаем - работает, через неделю умирает насовсем. Причём на разных объектах. Болид поупирался для порядка, мол сами виноваты, но потом признал, что партия бракованная.
Я вообще ставлю только С 2000-Proxy Н

fmn
Автор темы
fmn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 fmn » 06.11.2012, 13:05

прораб писал(а):Проблема в самих считывателях. Было такое лет 5 назад. Включаем - работает, через неделю умирает насовсем. Причём на разных объектах. Болид поупирался для порядка, мол сами виноваты, но потом признал, что партия бракованная.
Я вообще ставлю только С 2000-Proxy Н
Кое где стоят и С 2000-Proxy Н , засыпают также, ведь по сути они те же что С 2000-Proxy , а кнопка замыкает лишь контакты "-" и дата "о"

А так знал бы, что у болид проблемные считыватели, установил бы Матрихы. Они и дешевле и надежней, от многих уже слышал.

СОРРИ коллеги, у нас все считыватели С 2000-Proxy Н
Последний раз редактировалось fmn 06.11.2012, 13:13, всего редактировалось 1 раз.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 06.11.2012, 13:12

Все уже давно на Матриксы перешли). Но выявлено, что они с Вигандом подглючивают..
Курите man'ы , господа.