Proxy-3MA не читает, а Proxy-KeyMH читает брелок

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


et-service
Автор темы
et-service
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 et-service » 25.11.2016, 19:52

Внутри помещения стоят Proxy-3MА, а снаружи Proxy-KeyMH. Для удобства пользования, заказал вместо карт брелки Mifare. При этом такая странность, 3МА карты читает без проблем с расстояния в несколько сантиметров, брелки практически невозможно прочитать, надо долго мучиться, иногда может прочитать если снять защитную крышку и брелок прямо в упор прижать к считывателю в месте винтового крепления к стене. Можно было бы подумать, что брелки - дрянь, брак, НО ЭТО НЕ ТАК, считыватель KeyMH читает эти же брелки вообще без проблем с расстояния в несколько сантиметров. В чем может быть проблема?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 26.11.2016, 11:16

Снимите считыватель со стены и попробуйте.
У вас нет никаких сильных источников радиоизлучения? Например радиолокационная станция и пр.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 26.11.2016, 19:06

Admin писал(а):Снимите считыватель со стены и попробуйте.
У вас нет никаких сильных источников радиоизлучения? Например радиолокационная станция и пр.
Или поступить слегка наоборот, подложить металлическую пластину под считыватель.

et-service
Автор темы
et-service
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 et-service » 26.11.2016, 22:24

Нет, дело не в наводках, считывателей много, они стоят в разных местах здания, при этом ведут себя одинаково, ну и не забывайте, что тут же, с обратной стороны стены везде стоят MH считыватели, у которых никаких проблем с брелками нет вообще.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 27.11.2016, 02:03

Чудес не бывает. К тому же у вас на всех считывателях так. Остается два варианта: либо косяк с настройкой С2000-2 или самих считывателей, либо косяк в монтаже. Интерфейс какой выбран в настройках контроллера? В каком положении стоят переключатели на считывателях? На сколько близко смежные считыватели установлены: возможно, что Proxy-KeyMH негативно влияет на Proxy-3MА, попробуйте на время отключить Proxy-KeyMH. Как далеко считыватель располагается от контроллера? У вас эл. замок или защелка?

et-service
Автор темы
et-service
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 et-service » 27.11.2016, 21:19

Я думаю, что считыватели 3МА имеют очень слабую чувствительность (хотя они даже дороже KeyMH, что странно, в Кей еще и клава ведь есть), ее недостаточно чтобы работать с маленьким брелком. Хотя... опять же, батальный подъездный брелок читается без проблем, а вот именно мифаре брелки не хотят.
По вопросам:
- wiegand 44 интерфейс
- переключатели стоят в wiegand 44, остальные никак не связаны с читанием/нечитаем, остальные - цвет индикаторов и логическое состояние замка, никак не повлияют на считывание, впрочем, я их ставил всяко, в том числе и интерфейс менял, результата никакого
- считыватели стоят от друг-друга на 50-60см через стену, я пробовал чуть относить, поворачивать считыватель, не меняется ничего
- контроллер под потолком (3 метра)
- от замка метра полтора (по паспорту не менее 1 метра), да и читается всегда плохо, хоть включен замок, хоть выключен
- да, питание то же в норме, порядка 13вольт

Внешнее воздействие тут не при делах, повторяю - считыватели эти стоят в разных частях здания и ведут себя СОВЕРШЕННО одинаково - с картами работают, с брелками нет.