Непрочитанное сообщение #6 et-service » 27.11.2016, 21:19
Я думаю, что считыватели 3МА имеют очень слабую чувствительность (хотя они даже дороже KeyMH, что странно, в Кей еще и клава ведь есть), ее недостаточно чтобы работать с маленьким брелком. Хотя... опять же, батальный подъездный брелок читается без проблем, а вот именно мифаре брелки не хотят.
По вопросам:
- wiegand 44 интерфейс
- переключатели стоят в wiegand 44, остальные никак не связаны с читанием/нечитаем, остальные - цвет индикаторов и логическое состояние замка, никак не повлияют на считывание, впрочем, я их ставил всяко, в том числе и интерфейс менял, результата никакого
- считыватели стоят от друг-друга на 50-60см через стену, я пробовал чуть относить, поворачивать считыватель, не меняется ничего
- контроллер под потолком (3 метра)
- от замка метра полтора (по паспорту не менее 1 метра), да и читается всегда плохо, хоть включен замок, хоть выключен
- да, питание то же в норме, порядка 13вольт
Внешнее воздействие тут не при делах, повторяю - считыватели эти стоят в разных частях здания и ведут себя СОВЕРШЕННО одинаково - с картами работают, с брелками нет.