В наличии имеются считыватели Proxy-Н выпуска 2006, 2008 и 2014 годов. Считыватель 2014 года имеют какую-то дополнительную маркировку "V8...". Старые считыватель при подключении к приборам системы Сигнал-10, С2000-БКИ, С2000-2 работают нормально, но при работе с УО-4С карты не читают. Новые считыватели (которые с маркировкой "V8") работают со всеми приборами, включая УО-4С, но периодически сами по себе пищат и на дислее С2000М выскакивает надпись "доступ отклонен прибор хх С1".
Не могу понять причину происходящего
т.е. подключаю, к примеру, новый считыватель к С2000-БКИ, а старый с Сигналу-10, карты читаются обоими устройствами, но считыватель на С2000-БКИ периодически пищит, при этом на самом БКИ кратковременно мигает индикатор "Доступ" и на дисплее С2000М выскакивает надпись "Доступ отклонен" с адресом БКИ. Меняю местами считыватели (прям просто перетыкаю с колодок) С2000-БКИ и Сигнал-10, после чего на БКИ все работает нормально, а на Сигнале-10 начинается тотже бардак, что был раньше на БКИ - считыватель пищит и выскакивает надпись на С2000М, "доступ отклонен" с адресом Сигнала-10.
На сайте Болида не вижу никаких упоминаний об изменениях в версиях считывателей. Чем они могут отличаться?
Почему с УО-4С старые считыватели вообще не читают карты (издают лишь слабенький писк, но при этом даже на дисплее ничего не выскакивает на эту реакцию), а новые работают?
Что за самовольный запрос на доступ от новых считывателей, когда к ним даже карту не подносишь? При этом старые работают тутже нормально.
Думал может идут наводки от одного считывателя на другой (на монтажном столе лежат их 4 штуки подключенные к разым приборам), но раздвигал максимально далеко, ничего не меняется - новые считыватели пищат и отправляют запрос на доступ.