Непрочитанное сообщение #1 Semax » 29.03.2013, 10:28

Добрый день.

Есть ли у кого-нибудь опыт использования С2000-ПП в режиме Орион Slave совместно с С2000-М?

Столкнулся с проблемой - С2000-ПП (1.03, 1.06) в транслируемых С2000-М событиях не передает номер пользователя (поле 1). Например, событие Идентификация при чтении событий из ПП приходит со всеми полями, кроме номера пользователя. Толку от такого события немного, т.к. не очень понятно кто, собственно, был идентифицирован. Взаимодействие с ПП по протоколу ModBus RTU.

Вопрос - С2000-М в принципе не передает номера пользователей или что-то неправильно сконфигурировано?

При использовании С2000-ПП в режиме Орион Мастер на том же стенде, только без С2000-М, номер пользователя приходит. Пробовал разные варианты настройки таблиц ключей в приборах - безрезультатно.

Semax
Автор темы
Semax
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Программист

Непрочитанное сообщение #2 Semax » 05.04.2013, 14:49

В общем, из Болида сообщили, что пульты не передают номер пользователя прибору С2000-ПП.

ilya_irk
ilya_irk
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: разработчик

Непрочитанное сообщение #3 ilya_irk » 08.10.2014, 16:31

в новой версии С2000-ПП написано что в сообщениях от пульта теперь должен передаваться номер пользователя.
Но при проверке по протоколу Contact ID номер пользователя всеравно не передается.
версия С2000-ПП 1.22 версия пульта 2.06

Еще появился очень неприятный момент: с новой версией преобразователя пульт постоянно теряет приборы в сети, а затем опять их находит. С версией преобразователя 1.06 такого не наблюдалось

Подскажите в чем может быть проблема?

tihonya
tihonya
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 tihonya » 13.10.2015, 19:41

Здравствуйте.
У меня проблема с С2000-ПП - Uprog не видит С2000-ПП. Работа в режиме Орион Slave с С2000-М
Подключаюсь через MOXA Nport5232.
Для "заливки" конфига подключился к интерфейсу Орион, по индикации на МОХА видно что идет отсылка пакетов, но Uprog ПП не находит. Подключаюсь через RSsetting - вижу ПП: ее адрес(127) и версию(1.24), но поменять настройки RS не могу.

Провел эксперимент (одолжил у смежников на объекте USB-RS-485 Болид):
1. "Целевая машина" - сервер с win.server2012., Uprog не видит С2000-ПП
2. Ноутбук с win 7 - Uprog не видит С2000-ПП
3. Ноутбук с win XP(смежников) - о чудо, Uprog нашел С2000-ПП, смогли залить конфиг.
После заливки конфига и подключения по схеме С2000-ПП - МОХА Nport5232 - Сервер Uprog все равно не видит С2000-ПП

Во всех случаях на "машины" были установлены самые свежие драйверы, отключены фаейерволы/антивирусы, софт запускался под правами админа,Nport настроен.

Отсюда два основных больших вопроса:
1. Как подключиться через MOXA (заменить на др преобразователь нереально - нахожусь у черта на куличках, да и не дадут)?
2. С чем м.б. связаны проблемы подключения к С2000-ПП через USB-RS485 в win7 и winserver2012 ?

tihonya
tihonya
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 tihonya » 15.10.2015, 20:11

Методом "научного тыка" был установлен NPort Windows Driver Manager (WHQL certified) (скачивается с сайта Моха).
Эта софтина позволила добавить СОМ-порты в диспетчер устройств(у меня это были 3 и 4) параллельно с "виртуально-реальными" портами(у меня это были 6 и 7), создаваемыми NPort Administration Suite(в мануалках на Моха описана работа именно с ней).
Rsetting смог "достучаться" до ПП и через 3, и через 6. Uprog смог увидеть ПП только через 6 СОМ-порт.

После этого все подключения были возвращены к схеме рабочей документации (С2000М <-> С2000ПП <-> Nport5232 <-> Сервер с Uprog и OrionModbus) Настройки СОМ-портов были возвращены к начальным. Данные через ПП нормально считываются.