Непрочитанное сообщение #1 Semax » 21.03.2013, 09:56

Добрый день.

Есть необходимость получения данных о состоянии системы сигнализации через C2000-ПП (1.03), причем в обоих режимах работы прибора, т.е. Орион Master и Slave. Если с событиями все более-менее ясно (если не считать отсутствие описания некоторых событий), то как получить данные температуры и влажности с С2000-ВТ или данные о напряжении в сети и потреблении тока с РИП-12 RS - совсем непонятно. Это возможно в принципе?

При изучении UPROG я создал тестовую конфигурацию С2000-ПП для версии 1.20 (тогда у нас еще не было в наличии прибора, поэтому версию взял наугад), и там при выборе типа зоны были варианты 6 - температура/влажность и 8 - РИП напряжение/ток, но для версии прибора 1.03 эти типы отсутствуют. Т.е. надо полагать, что получение данных с АЦП подразумевалось разработчиками. Вопрос в том, реализовано ли это уже в новых прошивках / новых версиях приборов?

Спасибо.

Semax
Автор темы
Semax
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Программист

Непрочитанное сообщение #2 Semax » 21.03.2013, 11:16

После обновления С2000-ПП до версии 1.06 и обновления UPROG до 4.1.0.34, в последней также появились типы зон "6 - Температура/влажность" и "8 - РИП напряжение/ток", но уже для версии прибора 1.06. Вот только в документации к этой версии про них нет ни слова. Будем разбираться.

Semax
Автор темы
Semax
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Программист

Непрочитанное сообщение #3 Semax » 05.04.2013, 14:53

Отвечу, может кому интересно. Выяснилось, что текущие версии С2000-ПП (1.0х) не умеют работать с АЦП приборов. Данный функционал планируется в новых версиях на других микроконтроллерах.