С2000-ПП. Состояние шлейфов. Помогите!

FORUM_NAME: С2000-ПП
Описание: Преобразователь протокола С2000-ПП
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-ПП
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Molotok
Автор темы
Molotok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 18.07.2017
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер разработчик

Непрочитанное сообщение #1 Molotok » 27.07.2017, 14:09

Добрый день, уважаемые коллеги! Необходима Ваша помощь. При подключение С2000-ПП. По Modbus RTU к ПК, при запросе регистра 40001 происходит считывание. Значения 38144. После преобразования числа в 16 ричную систему получилось число 9500. После отделения старшего и младшего бита получил значение 95 в 16-ой системе, преобразовав его в 10-ую систему получил значение 149. Обратился к таблице кодов, оказалось что это код события которое указывает на открытый корпус. Я боюсь, что делаю что- то не так. Т.к. при запросе о новом событие получаю какое-то странное значение.

Теперь вопрос. Как правильно расшифровывать данные которые я получаю с регистров? Или же я двигаюсь в правильном направление. Пользуюсь ModBus Poll.

Так же в моей системе стоит два пожарных извещателя. Дип 34А. Обозначены адресом 10 и 11, на КДЛ.
К какому регистру необходимо обратиться, чтобы узнать какой пожарный датчик сработает? Или какой регистр запросить, чтобы узнать состояния датчика, допустим по 11 адресу?

Спасибо! :s_o_s:

ERAS
ERAS
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.09.2017
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: инженер-самоучка

МОЖЕТ ПОМОЖЕТ))

Непрочитанное сообщение #2 ERAS » 28.09.2017, 15:06

когда делали интеграцию от нас требовалось передать в стороннюю скаду только информацию о состоянии ШС, на этом и остановились))
в прикрепленном xls файле адреса МВ регистров и значения в них при различных состояниях ШС.
удачи
Вложения
Адреса modbus ОПС бурение.xlsx
(13.36 КБ) 333 скачивания

ERAS
ERAS
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.09.2017
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: инженер-самоучка

как настроить с2000-пп и с2000-м для взятия/снятия ШС

Непрочитанное сообщение #3 ERAS » 30.09.2017, 12:32

Всем Добра, есть проблемка в связке "пульт с2000-м и с2000-пп"
с пп снимаю состояние ШС, при пожаре/КЗ/обрыве состояние передается,
проблемма с УПРАВЛЕНИЕМ ШС
как настроить с2000-м и с2000-пп что бы рабоотало управление?