Настройка С2000 РПИ

FORUM_NAME: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


yurasov84
Автор темы
yurasov84
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.10.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 yurasov84 » 30.10.2018, 08:48

Доброго времени суток!

Возможно тема повториться, но подобные вопросы поднимались уже более года назад. Поэтому я создал новую тему.
Вопрос следующий. Имеется объект оборудованный пожарной сигнализацией с применением С2000-РПИ. Топология следующая:

1. Здание 1. Пульт на С2000-М с ним на одной шине RS-485 C2000-БКИ, С2000-СП1, Сигнал 10, и С2000-РПИ со следующими настройками: 100mW, не ретранслятор, master, 9600, настроен на РПИ здания 2.
2. Здание 2. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 1 и здания 3) с подключенным по RS-485 С2000-4.
3. Здание 3. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 2 и здания 4) с подключенным по RS-485 С2000-4.
4. Здание 4. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 3 и здания 5) с подключенным по RS-485 С2000-4.
5. Здание 5. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 4 и здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.
6. Здание 6. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 5 и пустой ретранслятор (РПИ) здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.
7. Здание 6. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 6 и здания 7) без подключенных приборов (пустой).
8. Здание 7. С2000-РПИ (100mW, не ретранслятор, slave, 9600, настроен на пустой РПИ здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.

Таким образом топология линейная с 6-ю ретрансляторами, 1-м мастером и 1-м конечным прибором РПИ. Связь между приборами отличная.

А вот собственно настройки подобрать не можем. При выставлении таймаутов согласно руководства на С2000М находятся 3-6 приборов, которые в последующем начинают периодически отваливаться.

Начитавшись форумов, изменили параметры, несмотря на то, что в РЭ они статичны со значением 30:
Пауза перед сеансом без изменения направления 100
Пауза перед сеансом со сменой направления 150
Параметр "Пауза после общей команды" оставили равной 30, как указано в РЭ.
Данное изменение результатов не дало.

Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с алгоритмом подбора настроек, поскольку указанные в РЭ расчетные формулы не работают.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 01.11.2018, 05:28

Доброго дня!
Вряд ли Вы найдете здесь пошаговое решение в цифрах. Каждый объект на РПИ уникален. На связь влияет очень много факторов. Антенны, приборы, питание, загруженность эфира, осадки, деревья, состояние ионосферы, прямые руки монтажников, карма инженера ПНР и т.д. и т.п. У меня было не много объектов на С2000-РПИ, но на каждом из них периодически терялись приборы.

yurasov84
Автор темы
yurasov84
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.10.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 yurasov84 » 02.11.2018, 16:36

Dmitr писал(а):Доброго дня!
Вряд ли Вы найдете здесь пошаговое решение в цифрах. Каждый объект на РПИ уникален. На связь влияет очень много факторов. Антенны, приборы, питание, загруженность эфира, осадки, деревья, состояние ионосферы, прямые руки монтажников, карма инженера ПНР и т.д. и т.п. У меня было не много объектов на С2000-РПИ, но на каждом из них периодически терялись приборы.
Спасибо что откликнулись! Дим, такой вопрос, встречались ли рабочие системы на С2000РПИ, в которых было 6 ретрансляторов? Не много это для этого оборудования?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 02.11.2018, 18:15

Мутное это дело, строить такую большую систему на радиоканале. Тем более болидовском. Проблемы гарантированы. Я бы за такой проект категорически не взялся. :nel-zya:

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 03.11.2018, 06:21

yurasov84 писал(а):встречались ли рабочие системы на С2000РПИ, в которых было 6 ретрансляторов? Не много это для этого оборудования?
Лично я не сталкивался. Максумум была цепочка из 5 штук. Вот здесь вкратце описано http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=45&t=2124 Только это было летом и счастье было недолгим. Впоследствии на этом объекте при дожде и снеге потери приборов были постоянны. В ясную погоду все был ок. В результате годом позже кинули витую пару.

прораб писал(а):Мутное это дело, строить такую большую систему на радиоканале. Тем более болидовском. Проблемы гарантированы.
+100

yurasov84
Автор темы
yurasov84
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.10.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 yurasov84 » 07.11.2018, 14:47

Спасибо за ответы!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности