Срочно! РПИ

FORUM_NAME: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Legatys
Автор темы
Legatys
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Legatys » 28.05.2012, 07:33

Ситуация такая:
На объекте 5 РПИ, 4 установлены в металогических ангарах и связаны с РПИ (мастер) установленном в посту охраны, расстояния от поста до ангаров ~100-150 метров.
Все РПИ с выносными пассивными антеннами.
Мастер не видит не один РПИ.
В режиме проверки связи, индикация указывает, на то что нет связи. На столе все работает, как только вешаем по месту на объекте, связи нет.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 28.05.2012, 08:49

Legatys писал(а):расстояния от поста до ангаров ~100-150 метров.
Увы и ах.. Слишком далеко...
Активные антенны, режим репитеров, режим 100мВ может спасут ситуацию, но при изменении погодных условий неизвестно что будет.
Курите man'ы , господа.

Legatys
Автор темы
Legatys
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Legatys » 28.05.2012, 08:53

AlexRuden писал(а):Увы и ах.. Слишком далеко...
В паспорте указано 600м, но как говорится на заборе тоже много чего написано.
Какое же расстояние оптимальное?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 28.05.2012, 09:02

Legatys писал(а):Какое же расстояние оптимальное?
От погодных условий зависит... , бывает что и на 50-60 м. есть сбои в связи в прямой видимости.

Добавлено (28.05.2012, 09:02)
---------------------------------------------
Ставьте дополнительные РПИ в режиме репитера через каждые 30 метров или ищите другой путь передачи сигнала..
Курите man'ы , господа.

John409
John409
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 John409 » 02.06.2012, 21:31

может стоит изменить временные задержки в РПИ ? была аналогичная ситуация на ~70м, хотя на столе работало, установили антенны на 7dbi направленные и установили задержки временные, и усё норм, уже 1,5 года работает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 07.06.2012, 12:52

John409 писал(а):установили антенны на 7dbi направленные .
Это уже кастыли к РПИ - в паспорте не более 3,5 разрешается.
Так давайте на 20 Дб ставить антенны :lol:
Курите man'ы , господа.

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #7 zova » 13.06.2012, 19:08

видимо проще Wi-Fi сделать и уже по нему...

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 14.06.2012, 08:07

Вообще настройка РПИ должна производиться в тихую безлунную ночь с бубном возле костра + шаман Майя рядом (опционально) :lol:

Выдержки из инструкции -

Код: Выделить всё

на мощности 100 мВт **:
«С2000-РПИ» – до 600 м***,

** – количество потерянных пакетов – не более 1 на 1000 принятых;
*** – со штатной антенной.

Далее ..

Код: Выделить всё

При выборе РПИ, как оборудования доставки извещений, учитывайте возможное
наличие сильных помех в рабочем диапазоне (или перспективу их появления) на месте
инсталляции, например, наличия большой концентрации Wi-Fi сетевого оборудования в
месте установки прибора (десятки и сотни компьютеров, точек доступа, Bluetooth-
устройств, СВЧ-промышленного оборудования). Даже наличие выбора рабочего канала
РПИ в этом случае не всегда может помочь. Дальность, указанная в технических
характеристиках, измерялась в пределах прямой видимости в хороших погодных
условиях (температура не ниже +5 ºС, влажность 80 %). Применение РПИ в помещении
может уменьшить дальность работы от 10 до 30 раз (для зданий с толстыми
железобетонными стенами), также на дальность работы может влиять отражение сигнала
от железных и железобетонных конструкций. Принимая вышесказанное во внимание, вы
должны принимать решение о применении передачи извещений по радиоканалу в каждом
конкретном случае.

---> может уменьшить дальность работы от 10 до 30 раз
(650/10 = 65 метров ..)

Далее ...

Код: Выделить всё

Иногда достаточно подвинуть прибор на 10-20 см или сориентировать правильно антенну.

Сегодня работает, завтра опять облом ...
Вот так...
Курите man'ы , господа.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 14.06.2012, 10:55

Вывод - С2000 РПИ сразу же после покупки измельчить и в топку, дабы соблазнов не возникало.
Я один раз с этой поделкой связался, 2 недели плясал с бубном и зарёкся нафиг. И как сказал в приватной беседе один из сотрудников Болида - "Все радисты в Питере обитают" (Аргус имелся в виду)

andy73
andy73
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 andy73 » 26.11.2012, 19:18

ваш сотрудник не в курсе их там в аргусе отродясь небыло... :ya_hoo_oo:

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 прораб » 26.11.2012, 21:09

andy73 писал(а):ваш сотрудник не в курсе их там в аргусе отродясь небыло... :ya_hoo_oo:

Угу, и эти которых не было, построили Стрелец


Вернуться в «С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности