Olga писал(а):Добрый день.
Несколько вопросов:
1. Какие версии приборов "C2000-Ethernet" в системе?
2. В каком режиме работают ("c сохранением событий" или "прозрачный") ?
3. Что значит "индикаторы на передней панели не моргают": выключены или включены в непрерывном режиме?
4. Проблема возникла через полгода сама по себе или что-то менялось в системе?
5. "Виснут" одни и те же приборы "C2000-Ethernet" или их всего 4 шт.?
AlexRuden писал(а):Странный зависон. Пинг во время "зависона" проходит?
Как сделан интерфейс со стороны эзернета? Экранирован и занулён?
Проверьте Блоки Питания со стороны эзернета.
AlexRuden писал(а):А правильно ли организовано питание для эзернета и ПИ на верхней схеме (с гальванической развязкой).
И еще раз - проверяйте все БП и АКБ в них.
Какие БП установлены? Они заземлены?
Warfeer писал(а):Добрый день
Тоже проблема с зависанием езернетов. Пинг на них идет но отколиков от приборов нет тоесть приборы опрашиваются програмируются но на запрос взятия или снятия нет ответа в орионе раздел переходит запрос на взятие/снятие и все. По факту прибор подключается и снимается. Но отклик нет. Езернеты подняты по системе мастер-слейв
alexandr-8482 писал(а):В слейве в таблице маршрутизации должны быть прописаны езернеты которые к нему подключены. В мастере прописываете IP слейва. Должно все работать.
В моем случае был выявлен неисправный слейв, после замены и конфигурации все заработало. До этого все так же пинговалось, приборы ставились, программировались, но ответа не получал от них.
Warfeer писал(а):alexandr-8482 писал(а):В слейве в таблице маршрутизации должны быть прописаны езернеты которые к нему подключены. В мастере прописываете IP слейва. Должно все работать.
В моем случае был выявлен неисправный слейв, после замены и конфигурации все заработало. До этого все так же пинговалось, приборы ставились, программировались, но ответа не получал от них.
Все прописано верно. Слейв уже заменен. А на какую версию слейв менялся у меня 2.00 прошитый на 2.15
Olga писал(а):to Warfeer
Проверьте настроены ли временные тайм-ауты в Master-устройстве, к которому подключен C2000-Ethernet-Slave. Например, для схемы подключения АРМ <-> RS232 <-> С2000-Ethernet-Slave <-> ЛВС <-> С2000-Ethernet-Master <-> RS485 <-> Приборы Орион в реестре для АРМ Орион должны быть настроены тайм-ауты согласно инструкции на C2000-Ethernet. Изменение временных настроек для ПО осуществляется либо при помощи программы Settings.exe, либо в самом реестре. Лучше воспользоваться программой.
Warfeer писал(а):Olga писал(а):to Warfeer
Проверьте настроены ли временные тайм-ауты в Master-устройстве, к которому подключен C2000-Ethernet-Slave. Например, для схемы подключения АРМ <-> RS232 <-> С2000-Ethernet-Slave <-> ЛВС <-> С2000-Ethernet-Master <-> RS485 <-> Приборы Орион в реестре для АРМ Орион должны быть настроены тайм-ауты согласно инструкции на C2000-Ethernet. Изменение временных настроек для ПО осуществляется либо при помощи программы Settings.exe, либо в самом реестре. Лучше воспользоваться программой.
Не в таймаутах дело. Замена езернет слейва помогла :)
Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей