Непрочитанное сообщение #3 Olga » 29.04.2013, 14:48
"Делали следующее: пульт в режим программирования и от пульта до С2000-Ethenet2 пересаживались с 232 на 485 тогда все норм."
Если честно, не совсем понятно, какая схема заработала. С2000-Ethernet2 подключили непосредственно к линии RS-485 c приборами Орион и в АРМ Орион Про обнаружились эти приборы? Но тогда база данных построена по принципу, что АРМ работает в протоколе Орион, опрашивая приборы. Чтобы АРМ опрашивал пульт, то при создании базы данных пульт должен быть подключен к COM-порту, а все приборы к этому пульту. Только в этом случае АРМ будет опрашивать пульт в протоколе Орион Про. Возможно, всё делалось корректно, просто эти нюансы в сообщении не уточнялись?
Рекомендуемая длина RS-232 не более 20 м. Подключение: Rx Eth на Tx пульта, Tx Eth на DTR пульта, 0В Eth - GND пульта. Дополнительно можно проверить, что скорость работы по RS-232 пульта и С2000-Ethernet2 совпадает.