убрать, для подобного удлинения интерфейса комп всё равно не используется, а езернету приходится слать пакеты и туда. Для настройки езернета это тоже не используется, для этого 40001 имеется.Moradko писал(а):В списке удалённых устройств первая строчка это мой ПК
Убрал адрес ПК, назначил мастер-слейв. Прогресс: светодиоды рс-485 теперь светятся на обоих езернетах. Но связи кдл-а с пультом по-прежнему нет(((DruG писал(а):убрать, для подобного удлинения интерфейса комп всё равно не используется, а езернету приходится слать пакеты и туда. Для настройки езернета это тоже не используется, для этого 40001 имеется.Moradko писал(а):В списке удалённых устройств первая строчка это мой ПК
и если правильно помню, то у меня тоже не получилось в прозрачном режиме настроить, но как только включил мастер-слейв... магия произошла.
Да! Аллилуйя! Все заработало! Спасибо большое!Phoenix писал(а):Нужно либо воткнуть коммутатор между С2000-Ethernet, либо соединить их перекрестным кабелем A<->B. Сами они не умеют автоматически перевернуть пары кабеля, в отличии от сетевых карт современных компьютеров.
блин, а я всё таки надеялся, что там коммутатор был этож неудобно настраивать, каждый раз либо подключать "свисток", либо перетыкать кабель.Phoenix писал(а):Нужно либо воткнуть коммутатор между С2000-Ethernet, либо соединить их перекрестным кабелем A<->B
Это-то понятно. Просто удивительно в нынешнее время наблюдать сетевой девайс, который подобного не умеет.Phoenix писал(а):Ну имеется ввиду логически, а не физически
наверное всё таки предполагается, что никто не будет удлинять интерфейс таким дорогим способом - взять два езернета и витухи, чтобы удлинить rs485 примерно на 100 метров, когда без езернетов можно и на километр. Наличие же готовой сети предполагает и наличие коммутаторов/свитчей.pet-and писал(а):Просто удивительно в нынешнее время наблюдать сетевой девайс, который подобного не умеет.