Ложные срабатывания и настройки С2000-Ethernet

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
videovologda
Автор темы
videovologda
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20.02.2017
С нами: 9 месяцев 22 дня
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 videovologda » 17.03.2017, 18:35

Добрый период времени!
Для работы через ВОЛС была собрана схема: «С2000М», «С2000-БКИ», «C2000Ethernet»-_1----- ВОЛС------ «C2000Ethernet»_2, «Сигнал-20П СМД», «С2000-4».
ВОЛС Ростелекомовская с их медиа конвертерами. Интернет работает нормально. Видеонаблюдение и охранка в одной подсети. Видеонаблюдение работает нормально. Для данных охранки организован VPN-туннель.
Общее время команды ping 14 мсек.
Настройку «С2000М» изменил по таблице 6.

Адрес 10 Пульт «С2000М» версия 3.01 Установки RS485 Setting:
Спойлер
- Пауза перед ответом по RS485 – 4
- Пауза перед ответом по RS232 – 2
- Пауза перед сеансом без изм. напр – 12
- Пауза перед сеансом со смен. напр – 12
- Пауза после общей команды – 110
- Таймаут для ответа на запрос соб. - 80
- Таймаут для ответа на команду – 680
- Таймаут для ответа при поиске – 80
- Количество попыток связи при дежурно.. – 6
- Количество попыток послать адресную.. – 6
- Количество попыток общей команды…… – 6

«C2000Ethernet»_2 (вер.2.52):
Спойлер
Режим работы: Master
Тип интерфейса: RS485
Скорость обмена: 9600
Тип протокола: Орион
Количество стоп, бит: 1
Расширенные настройки для Master-режима
Формировать уведомления о событиях по доступу и проходе: без галочки
Размер буфера инициатив управления: 30
Ip-адрес «C2000Ethernet»: 000.000.60.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 000.000.60.1
Режим работы: HALF-duplex
Порт 40001
Таймаут ожидания квитанции: 480
Параметры контроля соединения
Период контроля наличия связи: 30
Время жизни соединения: 120
Задержка фиксирования нарушения связи: 120
Свободное соединение: галочка
Порт: 40001
Тип порта: статический
Порт удаленного устройства: 40001
в таблице:
ip: 000.000.55.223
Ip адрес шлюза: 0.0.0.0

Порт удаленного устройства: 40001
Совместимость: C2000Ethernet (авто)
Ключи шифрования: пусто
Тип порта удаленного устройства: статический

«C2000Ethernet»_1 (вер.2.52):
Спойлер
Режим работы: Slave
Тип интерфейса: RS485
Скорость обмена: 9600
Тип протокола: Орион
Количество стоп, бит: 1
Ip-адрес «C2000Ethernet»: 000.000.55.223
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 000.000.55.222
Режим работы: HALF-duplex
Порт 40001
Таймаут ожидания квитанции: 480
Параметры контроля соединения
Период контроля наличия связи: 30
Время жизни соединения: 120
Задержка фиксирования нарушения связи: 120
Свободное соединение: галочка
Порт: 40001
Тип порта: статический
Порт удаленного устройства: 40001
в таблице:
ip: 000.000.60.2
Ip адрес шлюза: 0.0.0.0
Порт удаленного устройства: 40001
Совместимость: C2000Ethernet (авто)
Ключи шифрования: пусто
Тип порта удаленного устройства: статический

Соединение есть, шлейфы ставятся на «охрану» и снимаются. Запланированые сработки тревоги тоже проходят.
Проходит 11-35 минут и проходят ложные сработки шлейфов в хаотическом порядке.
Потом связь восстанавливается и так далее.
Прошу написать, какие величины задержек на «С2000М» и «С2000-Ethernet» применяются с подобными решениями? Какие реальные пределы настроек? По каким еще причинам может прерываться связь?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 46
Сообщения: 2193
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 17.03.2017, 18:51

А сработки приходят с тех же ШС, которые запланированно "пожарили" или же с любых?
И попутный вопрос. Канал передачи физически один на всё (интернет, видео, охранка)? Просто дело в том, что видео, типа какого-нибудь Интеллекта, сожрёт весь трафик, особо не задумываясь. Антирнет своё необходимое отжать сможет, а вот сирый С2000-Ethernet, работающий по UDP, никак не гарантирущего передачи данных, остаётся за бортом в какой-то временной интервал.

videovologda
Автор темы
videovologda
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20.02.2017
С нами: 9 месяцев 22 дня
Профессия: Инженер

уточнение

Непрочитанное сообщение #3 videovologda » 23.03.2017, 11:49

Сразу скажу что на том конце для теста прибор С2000-4 и Сигнал-20П СМД, Cоединены по RS-485. На входах шлейфов стоят только оконечные резисторы. Для данных охранки организован VPN-туннель. Сисадмин уверяет что нагрузка других пользователей не влияет на наш канал. Сработки в случайном порядке. Время между ними разное, чаще через 20-30 минут. Ночью, когда нет пользователей инета в этой линии, сработок ложных нет. Узнать бы, в каких пределах и какие задержки можно изменять. И от них ли зависят ложные сработки.