Непрочитанное сообщение #22 Olga » 21.02.2017, 17:21
Нуу.. всё, конечно, верно, что, начиная с версии 2.50 максимальное количество направлений ретрансляций стало 8 при разрешенном свободном соединении, либо 9, если свободное соединение запрещено. Только ведь подключается абсолютно новая пара приборов С2000-Ethernet-Slave + один С2000-Ethernet-Master. Версии приборов других связок Slave+Master не важны, будь-то это v2.15 с ретрансляцией на 10 направлений.
Если опустошали буфер всех приборов С2000-Ethernet-Slave, а кто-то продолжает отвечать от 127 адреса, значит, действительно, есть такой прибор (а не его фантом в буфере). Опустошение буфера в v2.15 и ниже - осуществляется через смену положения перемычки Master/Slave. Опустошение буфера в v2.50 и выше - осуществляется через изменение конфигурационного параметра "режим работы" Master/Slave (был Slave, установили Master, записали конфигурацию, считали конфигурацию, установили Slave, записали конфигурацию). Аналогичные действия можно проделать с новым прибором С2000-Ethernet-Master.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Правильно понимаю:
1. UPROG-ом новый прибор Сигнал-20 обнаруживается и конфигурация с него считывается?
2. АРМ Орион Про новый прибор Сигнал-20 обнаруживает, но команды, отправленные на прибор, не выполняются?
Если считывание конфигурации прибора Сигнал-20 через UPROG проходит успешно, то нужно разбираться с тем, почему не выполняются команды управления, инициированные в АРМ. И в случае с UPROG, и в случае с АРМ C2000-Ethernet ретранслирует через себя команды/ответы на команды, не вникая в их содержимое. Смена прошивок 44 С2000-Ethernet процесс, конечно, занимательный.. но проблему не решит..