Если удалить из схемы 2 изернет приблуды и подключить в rs485 на объекте, то всё работает, . Но по сети не достучаться. Подключение для изменение конфигурации выполнялось в соответствии с пунктом 1.4.6.5 этикетки, но естественно rs 485 мы берём c c2000 изернет, далее преобразуем 232 и на ком порт. 232 брали с пульта. Сейчас собрал отдельную схему пульт и спешка, буду репетировать, еще думаю может коммутатор шалит.Leonid писал(а):Видит ли СПшку Упрог? Как выполнено подключение согласно пункта 1.4.6.5 Этикетки от СПшки?
Убрали шлюзы. Изменили режим работы с2000 ethernet на Masterи Slave. Заработало... Сейчас на прогонке сутки. Всем спасибо за отклик...Phoenix писал(а):Шлюз не нужно было указывать, оставьте там значение по умолчанию: 0.0.0.0.