Отваливаются приборы

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 sib » 09.02.2016, 10:13

Добрый день! Возникла проблема связанная с пропаданием приборов. Раньше система работала нормально. Месяц назад начали отваливаться хаотически приборы. Потом на неделю все восстановилось. Потом опять начали отваливаться и сейчас система не работает. Система состоит из АРМ Орион, с-2000-ethernet(slave), пульта с-2000 в режиме ПИ, коммутаторы, оптика и десять комплектов с-2000-ethernet(master), пульт с -2000 в режиме ПИ, приборы. Пинги до всех с-2000-ethernet от 4 до 12 мс. Программой settings настраивал RS по таблице с 80 мс. Пульт настраивал RS485settings.Все тормозит жутко. При отключении прибора он теряется через минуту две и чернеет через четыре.Сейчас разделы перестали становиться зелеными. Приборы опросами через Uprog находятся быстро. В физической сети висит IP видеонаблюдение.
Находимся в разных подсетях. Раньше проблем не было. Про порт 2048 у ребят спрашивал, они говорят такой у них не используется. Помогите пожалуйста.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 09.02.2016, 10:26

На этом форуме сто раз уже были разжеваны причины пропадания приборов, написана про это не одна тема. Не ленитесь, воспользуйтесь поиском, а то надоело уже по сто раз писать одно и то-же. Не в обиду.

sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 sib » 09.02.2016, 17:15

Спасибо! Послал так послал.

sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 sib » 09.02.2016, 17:17

Если надоело, лучше вообще ничего не пиши.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 09.02.2016, 17:23

:-): и ведь главное даже ссылку не дал куда идти.
Тем по пропаданию приборов, да действительно много, но все они склоняются исключительно к проводному интерфейсу.
А вот на тему с-2000-ethernet маловато будет, и однозначного решения тут нет и нужен индивидуальный подход.
Давайте уточним пару нюансов, это какие версии С2000-ethernet используете, и что за коммутаторы задействованы.
Не ошибается только тот кто не работает.

sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 sib » 09.02.2016, 17:44

Версия у всех 2.15. Коммутаторы неуправляемые далее медиаконверторы и оптика. В физической сети IP камеры, но они в другой подсети. Попробую на всех ethernet поменять порт на 40000, только это займет для 10 приборов много времени, но что-то надо делать. У них был до меня такой прецедент, что одна камера IP камера выдавала в сеть помехи и все так же глохло.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 09.02.2016, 17:50

Замудрено все как то слишком, не догоняю что к чему и честно говоря могу только поддержать морально в данной ситуации, а в тех. поддержку не обращались что они говорят по этому поводу.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 09.02.2016, 20:19

Пожалуй тоже вступлю в дискуссию. Действительно как-то всё запутано.
Зачем 10 штук с2000-ethernet? Или после каждого стоит с2000-м в режиме ПИ и приборы? Чё-та непонятно!

И если всё-таки у вас после каждого с2000-ethernet стоит свой пульт в режиме ПИ и приборы, то в момент отваливания отваливаются приборы одного с2000-ethernet?

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #9 sibguardian » 10.02.2016, 09:39

С С2000-ethernet случаи разные бывают: налаживали систему с коллегами на одном производстве - тоже начали теряться приборы, сначала грешили на С2000-ethernet. Пробовали разные методы наладки, не помогало. Выявили закономерность, когда приборы отваливаются. Оказалось просто - наводки от силового кабеля на проводной интерфейс RS-485 удаленного С2000-ethernet, который "горе монтажники" загнали в один канал с силовыми кабелями. Технологическое оборудование включалось периодически, в этот момент и начинали пропадать "дальние" приборы.
Кстати, в сети тоже есть IP-камеры, довольно много, и их влияние никак не сказывается на работу непосредственно С2000-ethernet (по крайней мере на этом объекте).

Ранее все нормально работало пока тех. оборудование не запустили после долгого демонтажа-монтажа в эксплуатацию, так что ищите причины с разных концов.

sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 sib » 10.02.2016, 16:14

Раньше на этом объекте было еще веселее- там стояли с-2000-РПИ. Они начали пропадать при вводе в эксплуатацию завода, поэтому поставили ethernetы. Пульты в режиме ПИ для того чтобы при пропадании связи с АРМ они брали управление на себя. Изернеты стоят в разных зданиях, но прикол в том, что задумка в полной мере не получилась, так как при пропадании сети, пульт на себя управление не берёт пока не отключишь rs 485. Я уже такой объект на обслуживание принял и работает там многое криво, например в АРМ раздел взят, а на БКИ показывает тет связи с разделом и надо еще раз взять в АРМ этот раздел, но это единичные случаи. А по теме, Я СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ НА ИЗЕРНЕТАХ ПОРТЫ ПРИЕМА И ОТПРАВЛЕНИЯ НА 40000 И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, но через три часа в АРМ выскочило сообщение "ошибка автоматического тестирования", на пульте замигала авария и все почернело... Я поставил пульт в режим программирования и все опять заработало без пропадания приборов. А еще в эту сеть добавляют по две три IP-камеры в месяц. Наверное скоро сети придет капец...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #11 google » 10.02.2016, 16:41

Срочно беги с этого объекта, пока совсем всё не сломалось )
А по теме: сетка гигабитная, я надеюсь, а не сотка?
С пультом в режиме программирования на сколько долго работает без сбоев?

sib
Автор темы
sib
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #12 sib » 10.02.2016, 19:27

Сетка гигабитная, пинги 5-10 мс, пульт завтра проверю. Если отовсюду бежать где надо что-то делать, будет не на что купить еды чтобы были силы бежать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 10.02.2016, 19:28

:bra_vo: :co_ol: :-ok-:
Не ошибается только тот кто не работает.