Непрочитанное сообщение #1 Alex2015 » 08.12.2015, 10:53

Доброго времени суток. У меня такая проблема. Есть следующая схема подключения: WinServer 2008(установленным по АРМ Орион Про)->локальная сеть-> C2000-Ethernet(Прозрачный режим)->C2000M(режим )->Приборы. Настроил С2000-ethernet все согласно мануалу. Настроил С2000М режим ,адреса по rs232 и 485 совпадают. в настройке com-port указал режим работы c2000-ethernet в сетевых настройках указал ip адрес и udp порт,В АБД создал нужный мне порт.используемый протокол орион про.с сервака соединяюсь по pprog нормально . но когда в ядре опроса ставлю галочку она исчезает. не знаю что делать :wo_ol:

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 08.12.2015, 23:11

Уточните версию АРМ Орион Про.
Проверьте и настройте программой Settings "виртуальный" СОМ-порт = он же С2000-Ethernet.

Settings
Настройка параметров опроса приборов АРМ "Орион" и АРМ "Орион-Про"
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/rssettings.html

iampopovdmitriy
iampopovdmitriy
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29.03.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 iampopovdmitriy » 30.03.2016, 08:14

Ставьте галочку, выбирайте порт, выбирайте ПИ и смотрите идет ли опрос.
Какой порт вы задали? Не занят ли он уже?

Smirnov Aleksey M
Smirnov Aleksey M
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: __

Непрочитанное сообщение #4 Smirnov Aleksey » 24.03.2018, 18:48

Данная проблема с невозможностью активации определенного COM-порта в ядре АРМ возникает в случае использования данного COM-порта либо в сторонних программах, либо в Uprog. Если в Uprog создан виртуальный порт с тем же номером, что Вы и пытаетесь активировать в ядре АРМ, он его сразу же отключает.
Самый простой вариант решения проблемы в RSsettings в реестр прописать другой COM-порт, внести его в базу данных в АБД, после чего следует "обновить БД в Оперативной задаче" в АБД, зайти в ядро АРМ (RS ядро) и заново прописанный, нигде не занятый порт должен активироваться.
Сталкивался с такой же проблемой, методом проб и ошибок победил именно так.

DmitryAngarsk
DmitryAngarsk
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.12.2022
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инж

Непрочитанное сообщение #5 DmitryAngarsk » 25.12.2022, 21:18

пересоздание СОМ порта не помогает.
в "Ядро опроса Орион Про" можно активировать только физический СОМ порт.
все виртуальные СОМ порты не активируются(вернее галочка ставится на мгновение и сама деактивируется)
в Uprog виртуальный СОМ порт работает, т.е. через него можно прочитать/изменить конфу С2000-2.
что мешает активировать виртуальный СОМ порт в "Ядро опроса Орион Про"?

ps доки с текущей Орион Про устаревшие, "Ядро опроса Орион Про" именуется как "ОЗ. Ядро Орион NET" и некоторые пункты вводят в заблуждение.

alexeilex
alexeilex
Репутация: 1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17.01.2023
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 alexeilex » 17.01.2023, 21:15

1. Прежде чем работать с виртуальным портом в АРМ "Орион Про" требуется выполнить настройки этого порта на компе, настройки C2000-Ethernet и пульта С2000М по документации с использованием программ Settings, RS485Settings и UProg.
2. Если в программе UProg (или PProg) удалось увидеть через виртуальный порт пульт C2000М и оборудование, подключенное к нему по RS-485, то дальше:
2.1. Создать в АБД новую линию на созданный вами виртуальный COM-порт (без настройки, просто чтоб был).
2.2. Щелкнуть по этой линии ПРАВОЙ кнопкой мыши и в выпавшем меню выбрать пункт "Преобразовать в виртуальный порт" (или указать в настройках линии "Интерфейс = TCP/IP, Протокол = Протокол виртуального порта").
2.3. Выделить линию и нажать внизу кнопку "Добавить". Справа указать IP-адрес С2000-Ethernet (типа 192.168.1.2), Порт отправителя (типа 40002), Тип отправителя = С2000-Ethernet.
3. Выключить Монитор Оперативной задачи (для закрытия Ядра опроса).
4. Запустить Монитор Оперативной задачи. Зайти в окно Ядра опроса. Там в Мой компьютер - TCP/IP будет -> Линия [Порт:1] - С2000-Ethernet [192.168.1.2:40002] - Линия [1] - C2000 [1] - Линия [1].

Виртуальный СОМ порт в перечне последовательных портов в "Ядре опроса" не активируется, т. к. он виртуальный.

magtol
magtol
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.01.2023
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 magtol » 28.01.2023, 13:19

alexeilex, все сделал как вы описали. но так и не заработало.
предыстория. хотел настроить арм орион про на рабочем компе. настроил c2000-ethernet прописал его в settings и в uprog все три прибора подключенные к c2000-ethernet через RS485 видятся и читаются, но с арм орион не получается хоть тресни, неделю уже бьюсь с этой шляпой :wo_ol: уже и новый виртуальный порт создал все равно АБД не видит приборы ну и ОЗ в том числе. изначально подключал его к АБД как простой порт, на просторах ютубика сами болидовцы учили в своих семинарах что виртуальный порт ни чем не отличается от простого для этой программы, но переделал по вашему методу все равно не видит. единственное что заметил в ядре опроса в линии ТИП ПИ меняю на ПИ, но не запоминается при выходе. упрямо ставит С2000-ПИ и все тут, а в настройках порта settings стоит протокол орион ТИП ПИ-ГР. может в этом проблема? как тогда его поменять? если в settings поменять на С2000-ПИ, то все равно ничего не видит.


UPD: да ну ладно, получилось! :bra_vo:
удалил линию потом добавил обратил внимания что почему то автоматом прописывает порт 80 а нужно было выставить порт отправителя и потом при добавлении получателя то же 40000 порт и все приборы начал видеть, емае, неделя мучений :-)
зыж вы еще не написали что надо было выставить протокол виртуального порта и потом указать его при выборе TCP/IP