Для шифрацииstroevv писал(а):Всё правильно, по-книжному так и должно быть. Но для чего после компьютера С2000Ethernet, можно ли без него обойтись?
danumnu@gmail.comipatov_e писал(а):Привет всем. У меня получилось сконфигурировать С2000-М версии 2.07 (не вводя его в режим программирования) через С2000-Ethernet по такой схеме: Компьютер - WiFi роутер - С2000-Ethernet - С2000-М. Кому интересно пишите в личку мыло@мыло.ру
Всем привет! Тема старая, но подниму, т.к. вопрос в теме остался не раскрыт. Может быть кому-нибудь пригодится.stroevv писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли конфигурировать С2000М по такой цепи: Компьютер - WiFi - роутер - С2000Ethernet - С2000М (по RS-232). Пробовал ставить временные интервалы согласно инструкции С2000Ethernet, но PPROG не видит в упор С2000М. Пробовал лезть в настройки С2000Ethernet - не помогло. Всё подключено в прозрачном режиме, протокол - Орион. IP и порт прописан правильно. так как АРМ СКИФ нормально видит прибор и работает. Спасибо за ответ!
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя