по всякому пробовал уже, так тоже, нет не мыргаетSlava_sl писал(а):попробуйте Rx и Tx местами поменять
(светодиод RS интерфейса мыргает на С2000-Ethernet ?)
ну вот я так и думал...........Olga писал(а):На схеме опечатка. Должно быть 2 на 3 и, соответственно, 3 на 2 (Тх на Rx).
Светодиод RS-232/485 на C2000-Ethernet загорается, когда на линию RS-232/485 приходят данные. Т.е. при опросе Uprog-ом, когда перемычка в положении Config, светодиод RS-232/485 на C2000-Ethernet должен включаться. Если этого не происходит, то данные на линию приема (Rx) C2000-Ethernet просто не приходят.
подключение правильное, скорость 9,6 на портуSlava_sl писал(а):Проверьте еще раз подключение RX и TX (а также поменять их местами).
Проверить настройку скорости интерфейса rs232 в компе - должно быть 9.6
Olga писал(а):А если попробовать при помощи Settings.exe увеличить параметр "тайм-аут ожидания запроса" (например, со стандартных 30 мс. до 60 мс.)?
Ещё можно посмотреть, что есть в дополнительных настройках COM в диспетчере устройств.
А на MOXA, что именно видно: что данные от ПК приходят на неё или что ПП отвечает?