для проверки Пинг тестером?Olga писал(а): При ETHWAITTIME, увеличенном до 600 мс, достаточно периодичности ping в 200 мс.
Не разнесён. ЦСО, БД, все физические и виртуальные ком-порты на одной машине. Рвётся после события "отметка времени" (Орион ли его инициирует или эзернет или пульт за ним?), но далеко не каждый раз. Вчера пересадил полсотни+ датчиков ОПС и дюжину дверей с антипассбэком на ещё один с2000 Эзернет, будет с чем сравнить )dio45rus писал(а):Сервер БД какой? Разнесён-ли с ЦСО? У меня подобная ситуация появлялась при автоматической синхронизации времени. Время изменилось - сервак рвёт связь с сервером БД и пока конфигурация вновь не загрузится - лежит не дышит. Потом все сообщения подгружаются.
отключил на всех РМ и ЦСО синхронизацию времени по интернету в надежде, что пропадания в полночь больше не будет.dio45rus писал(а):>Орион ли его инициирует или эзернет или пульт за ним?
Операционная система его инициирует при синхронизации времени.