Не индуктор, а индуктивность, загадка в значении оной, которую можно вычислить при изучении даташита применяемой микры, схема по-любому стандартная или около того, ошибетесь вряд ли.SAVVATEY писал(а):Сейчас посмотрел. Обозначение на плате L3. Я так понимаю это индуктор. Рядом стоит L2, но на нем маркировки нет. Если я вместо L3 поставлю резистор на 1Ом, будет ли работать? А то у меня нет сейчас никакого индуктора.
Спасибо. У меня это как доп заработок, так что я много за свои услуги не беру. Поэтому им дешевле ремонт. Тем более это только перемычку воткнуть. Воткну нулевое сопротивление. Еще раз спасибо за ответ.pet-and писал(а):Не индуктор, а индуктивность, загадка в значении оной, которую можно вычислить при изучении даташита применяемой микры, схема по-любому стандартная или около того, ошибетесь вряд ли.SAVVATEY писал(а):Сейчас посмотрел. Обозначение на плате L3. Я так понимаю это индуктор. Рядом стоит L2, но на нем маркировки нет. Если я вместо L3 поставлю резистор на 1Ом, будет ли работать? А то у меня нет сейчас никакого индуктора.
По теории Вы можете и закоротить выводы, при этом потеряете защиту от токового импульса, да и делов-то.
На практике такие вещи не ремонтируются, а покупаются новые, дешевле будет, проверено и не раз.
Главное не понятно - Com-port о своей смерти вроде не сообщал ничего, никогда и никому, какого же черта, многие втыкают самопальные и не очень поделки (главное был бы один, а так и десяток норовят через имеющиеся ЮСБ затолкать, ну сладу прям нету)?
В данной схеме лишним является пульт. В системе может быть только один контроллер на 485 интерфейсе, либо комп, либо пульт, а у Вас таких умных прибора аж целых два. Работать не будет.MURIK писал(а):У меня такая схема ПК <-> C2000USB <-rs485-> С2000М <-rs485-> ПРИБОРЫ,
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя