проблемы с с2000 пи

FORUM_NAME: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Модератор: Модераторы
Sergius
Автор темы
Sergius
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.12.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Sergius » 06.12.2012, 04:52

Сабж служит повторителем. Проблема выражается в том, что прибор теряет работоспособность, пропадает индикация, к жизни возвращается после сброса питания. Что может быть причиной такого поведения? Может быть причиной низкая температура?

Warfeer
Warfeer
Репутация: 0
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 27.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #2 Warfeer » 30.04.2013, 08:17

Проверь вольтаж питания от 12/24 должно быть если там 11 с копеечками то меняй БП. И проверь не подключено что либо еще к БП может просадка проходит и ПИ вырубается.
У меня случай с был, примерно такой, к БП камера была подключена и как ночь ИК подсветка врубалась и начиналась просадка причем сама камера не вырубалась а вот приборы вырубались :)

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #3 ivz9999 » 18.01.2015, 06:29

А если ПИшка подключена по питанию вместе с 5-ю приборами, но через БЗК, просадка будет?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 18.01.2015, 10:13

А кто его знает, что у Вас за блок питания стоит?
Несколько раз было такое, что из-за некачественных клеммников отсутствовали сигналы и питание на ПИ.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #5 GoBlinTsht » 18.01.2015, 12:48

ivz9999 писал(а):А если ПИшка подключена по питанию вместе с 5-ю приборами, но через БЗК, просадка будет?
БЗК говоря по простому - это делитель электропитания с функцией защиты от перегрузки по входу и выходам, плюс фильтрация низких частот по выходам.
Ни стабилизировать, ни преобразовывать напряжения от не умеет - следовательно, что он есть, что его нет - на просадку не влияет

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #6 ivz9999 » 18.01.2015, 18:38

pet-and писал(а):А кто его знает, что у Вас за блок питания стоит?
Скат 1200И исполнение точно не помню. Огромный такой с акб 24 а/ч :ps_ih:

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #7 GoBlinTsht » 19.01.2015, 08:20

ivz9999 писал(а):Скат 1200И исполнение точно не помню. Огромный такой с акб 24 а/ч :ps_ih:

А в чем, собственно, вопрос?
Просчитать падение напряжения в линии - или что?

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #8 ivz9999 » 19.01.2015, 08:23

Просто ради интереса спросил... Просто задавали вопрос, что БП стоит

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #9 Sia-Ori » 19.01.2015, 13:04

GoBlinTsht писал(а):
ivz9999 писал(а):Скат 1200И исполнение точно не помню. Огромный такой с акб 24 а/ч :ps_ih:

А в чем, собственно, вопрос?
Просчитать падение напряжения в линии - или что?
Дак блоки питания делятся на те, который питают нагрузку прямо от аккумулятора в счлучае пропадания сети, и на те, которые через стабилизатор выдают. В итоге разница при работе от акб 10-12 вольт в первом случае и 12-14 во втором.
Да и что считать, прибор уже есть, тестер в руки и вперёд.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #10 GoBlinTsht » 19.01.2015, 13:52

Sia-Ori писал(а):Дак блоки питания делятся на те, который питают нагрузку прямо от аккумулятора в счлучае пропадания сети
Порядочные (умные) люди такое не ставят :-)

Sia-Ori писал(а):В итоге разница при работе от акб 10-12 вольт в первом случае и 12-14 во втором.
Это Вы, батенька, загибаете, однако - в 9,5-13,5 для второго случая я скорее поверю.