ПИ-ГР и usb RS232

FORUM_NAME: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Модератор: Модераторы
foxasb
Автор темы
foxasb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28.08.2017
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 foxasb » 28.08.2017, 20:23

Доброго времени суток. Проблема такая, был преобразователь RS485, поломался. Сказал руководству что надо новый, купили RS232, мотивируя что он дешевле. Теперь проблема программирования приборов, нашел в запасах пульт С2000 (не М) и ПИ ГР исп. 02, в старом корпусе 2 квартал 2006 года выпуска. Вопрос, можно как то все это совместить для программирования приборов, или все таки придется 485 покупать?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 29.08.2017, 16:35

foxasb, лучше новый USB-RS485. Всегда пригодится. Для него не надо дополнительного питания.
"Старый" с2000 может работать как ПИ-преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 без гальванической развязки.
ПИ-ГР может работать как ПИ-преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 с гальванической развязкой.
Но у них нет USB порта.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 91
Сообщения: 2826
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 29.08.2017, 20:05

foxasb, столкнулся с подобной головоломкой совершенно случайно, когда вместо USB-RS485 (забыли) взяли с собой ПИ-ГР и USB/COM + RS232, а уехали ооочень далеко в область.
Что сделали:
- на ПИ-ГР вместо СОМ разъема для питания, припаяли USB разъем (только два провода для питания).
- соорудили цепочку ПК►USB/COM + RS232►ПИ-ГР.
И нормально все программируется
Не ошибается только тот кто не работает.

foxasb
Автор темы
foxasb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28.08.2017
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 foxasb » 02.09.2017, 08:27

Тогда подскажите как расключить провода на ПИ от COM порта по цветам???

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 767
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 02.09.2017, 18:23

2 db9 (rx) - пи-гр (tx)
3 db9 (tx) - пи-гр (rx)
5 db9 (gnd) - пи-гр (gnd)
Вроде так. Не заработает - 2 и 3 поменяй местами. На ком-портам разъёме обычно меленькой номера контактов подписаны.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-ПИ, ПИ-ГР»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности