Я насчитал 20 штук С2000-ПИ на одном интерфейсе в качестве ответвителей. Раньше в паспорте на этот прибор была рекомендация не применять больше 11 С2000-ПИ в качестве ответвителей из-за того, что у этого прибора есть подтяжка линии (не помню к питанию, или к земле).
Недочеты, не относящиеся к проблеме:
Функция С2000-СП1 непонятна. Насколько я помню, кольцевой интерфейс не так организовывается. В данной схеме С2000-СП1 бесполезен.
Moxa подключена не на тот интерфейс. В данную схему нужно добавить С2000-ПИ и подключить Moxу на RS-232 пульта. Будет актуально когда появится компьютер.
Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд:Память хитрая штука. В старом паспорте на С2000-ПИ не сказано про ограничение количества этих преобразователей на линии. Про это сказано в часто задаваемых вопросах на
старом сайте:
Вопрос: (от 2004.12.13)
Существует ли ограничение на количество ветвлений линии RS-485 при использовании повторителей с гальванической развязкой?
Ответ:
Из наличия "подтягивающих" резисторов в повторителях "С2000-ПИ" их количество на одном сегменте RS-485 ограничено. Если их не более 10-и, все будет работать нормально. Если необходимо сделать больше ответвлений от одного участка, то рекомендуем их каскадировать, т.е. сделать до 10-и ответвлений с помощью "С2000-ПИ", каждое из которых также можно разветвить на несколько (до 10-и) ветвей и т.д.