Indian писал(а):помогла установка 16,5к между "+" и "-" провода ШС от сигнала к
ПУ. Установка 1.2к на одном из проводов тоже имела место, но на остальных двух шлейфах
приводила к неработоспособности ШС.
GoBlinTsht писал(а):Indian писал(а):помогла установка 16,5к между "+" и "-" провода ШС от сигнала к
ПУ. Установка 1.2к на одном из проводов тоже имела место, но на остальных двух шлейфах
приводила к неработоспособности ШС.
Тут что-то не так. Все шлейфы обязаны вести себя одинаково
Советую:
1. Промерить все сопротивления на соответствие маркировке.
2. Промерить сопротивление каждого шлейфа у С2000-ПУ (4,7 кОм при отжатой - обрыв при нажатой кнопке) - естественно, при снятых проводах и резисторах
3. Собрать схему (без С2000М) и опросить шлейфы Сигнал-20 с помошью программы Shleifes ( http://bolid.ru/production/orion/po-orion/shleifes.html ) при отжатых и нажатых кнопках на С2000-ПУ.