Спасибо, помогло.прораб писал(а):Тогда сделайте ШС пожарным тепловым, а кнопка ПУ будет имитировать датчик.
ИПР какой конкретно? В шлейфе еще и ДИПы планируются? Какие?Indian писал(а):ИПР не работают теперь
TXT пакуем в ZIP - и имеем счастьеIndian писал(а):Конфиг прилагаю, в нём далеко не все реле и устройства, включаю их по мере физического подключения.
эээ, а конфиг не цепляется, TXT и остальные форматы запрещены тут?
GoBlinTsht писал(а):TXT пакуем в ZIP - и имеем счастье
Кнопки ПУ не дают возможности сообщить о пожаре или не нашёл как это сделать. Ткните уже, если знаете.прораб писал(а):А что Вам мешает сделать сообщение "пожар" от нажатия кнопки на ПУ?
Подсказка - кнопка ПУ, это просто сухой контакт. Тепловой пороговый датчик, типа МАК-1 (или подобные), это по сути, тот же сухой контакт.
прораб писал(а):Ну и по по поводу вентиляции, информация к размышлению - есть такие программы для реле,как АСПТ
Имитируем пожарный тепловой шлейф: на клеммы +1 и -1 ПУ садим резистор 15кОм, между клеммами +1 ПУ и +1 Сигнал20 садим резистор 1,2кОм.Indian писал(а):Кнопки ПУ не дают возможности сообщить о пожаре или не нашёл как это сделать. Ткните уже, если знаете.
Понимаю, что сухой контакт, но этот контакт не даёт никакого эффекта, если он не "Технологический".
1. На этапе проектирования не забывать закладывать реле под дистанционное управлениеIndian писал(а):Что тут ещё можно улучшить?