TatSpec писал(а):Вы не поверите, но сертификат на шкафы есть, и пускатели и реле тоже собраны, и все по идее должно работать, но, поток-3н контролирует состояние пусковых цепей, и установка в них резисторов нам не помогла. ошибки разные, то неудачный пуск ауп то обрыв в цепи пуска то ушение контрольных цепей, хотя прибор лежит на столе и в кц установленны резисторы. Если кто то уже собирал свой ШКП прошу дать мне его схему.
Код: Выделить всё
При включенном параметре конфигурации «Спринклерная система пожаротушения» все дистанционные запуски блокированы! Таким образом, при дистанционном запуске прибор «Поток-3Н» сформирует событие «Пожар», связанное с зоной запуска (32 – дистанционный, 27 – ручной), после чего отправит его сетевому контроллеру.
Код: Выделить всё
В приборе предусмотрены следующие виртуальные (внутренние) зоны:
27 – зона состояния прибора («Взят», «Пожар»);
32 – зона дистанционного запуска ПТ;
Код: Выделить всё
1.4.3 Шкаф имеет следующие сигнальные выходы: «Питание», «Автоматика», «Двигатель».
В таблице приведены сопротивления выходов Rл для различных состояний шкафа.
Состояние, сопротивление выхода
Контакты реле разомкнуты
Состояние, сопротивление выхода
Контакты реле замкнуты
Питание в норме Rл = 5,1 кОм
Авария питания Rл = 1,17 кОм
Автоматика отключена Rл = 5,1 кОм
Автоматика включена Rл = 1,17 кОм
Двигатель отключен Rл = 5,1 кОм
Двигатель включен Rл = 1,17 кОм
Если в момент включения двигателя срабатывает автомат защиты (неудачный запуск), то
сигнальные линии «Питание» и «Двигатель» перейдут в состояния «Авария питания» и
«Двигатель выключен» соответственно.
Код: Выделить всё
2.8 Прибор контролирует цепи пуска насосов (П1, П2, П3, П4) на обрыв и короткое
замыкание как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Код: Выделить всё
4.2.1
...
Если в течение 1,5 с после запуска нет сигнала подтверждения сработки магнитного
пускателя или насос не вышел на режим в течение времени выхода на режим (программируется
от 0 до 255 с), прибор считает насос вышедшим из строя, включает индикатор «Неисправность»
ШКП насоса и больше не выдает сигналов на запуск этого насоса до полного перезапуска
системы. Если основной насос не вышел на режим (КЦ3 находится в состоянии «Норма»),
включается резервный (за исключением конфигураций 7-10). Если резервный насос не вышел
на режим (КЦ3 находится в состоянии «Норма»), происходит блокировка запуска.
В конфигурациях прибора 7-10 резервный насос отключается при отсутствии сигнала о
включении насоса и «Выход на режим» не контролируется.
Код: Выделить всё
4.2.3.1 Для автоматического запуска используются цепи «ДД запуск». При сработке
одной из цепей автоматического запуска зона автоматического запуска переходит в режим
«Пожар» и находится в нем до сброса системы. Если при включении прибора одна из цепей уже
находится в сработке, то зона автоматического запуска переходит в режим «Пожар». Все
изменения состояния зоны передаются на сетевой контроллер.
4.2.3.2 Для ручного запуска используются цепи «Ручного пуска». При сработке одной из
цепей зона «Ручного запуска» переходит в режим «Пожар» и находится в нем до сброса системы.
Если при включении прибора одна из цепей уже находится в сработке, то зона «Ручного запуска»
переходит в режим «Пожар». Все изменения состояния зоны передаются на сетевой контроллер.
Код: Выделить всё
Дистанционное управление автоматикой с пульта «С2000М»:
– запустить программу PProg;
– перевести «С2000М» в режим программирования;
– произвести поиск приборов с помощью PProg (или добавить приборы по заданным
адресам вручную);
– задать параметры зоны 32 («Дистанционный пуск») и зоны 26 («Состояние
автоматики»);
– задать разрешения по зоне 32 («Пуск АСПТ» – разрешено, «Отключение пуска
АСПТ» – разрешено) и по 26 («Вкл. автоматики» – разрешено, «Откл. автоматики» –
разрешено);
– ввести пароль пользователя, выбрать в меню соответствующие разделы, нажать ввод и
выбрать требуемое действие.
При
включенном
параметре
конфигурации
«Спринклерная
система
пожаротушения» все дистанционные запуски блокированы! Таким образом, при
дистанционном запуске прибор «Поток-3Н» сформирует событие «Пожар», связанное
с зоной запуска (32 – дистанционный, 27 – ручной), после чего отправит его сетевому
контроллеру.