Непрочитанное сообщение #1 TatSpec » 24.10.2012, 14:26

Подскажите, как подключить электрозадвижку и 2 насоса без ШКП, есть все необходимые реле и пускатели, но поток все время "ругается" и выдает разные ошибки, может быть кто то знает работоспособную схему имитации ШКП?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 24.10.2012, 23:02

Не совсем совсем не понятно .. Вы сами хотите собрать ШКП или вообще без него обойтись? И что тут имитировать? На программном уровне в Упроге можно, а если по-мудреней то пару выключателей, реле и пускателей :ps_ih: .
И на что хоть ругается прибор?
ЗЫ. Инструкция раскрывает все секреты.

----
Вот прикинул упрощенную схему для насоса . (незабываем про резисторы в цепях КЦ).
В идеале надо все три фазы контролировать (2х3 реле последовательно).
Курите man'ы , господа.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 25.10.2012, 11:27

Схема подключения электрозадвижки приведена в инструкции к Потоку-3Н.
Если собрать все эти запчасти и поместить в шкаф - получим тот-же ШКП. Только вот нужен еще пожарный сертификат на эту поделку ... Проще и надежней купить готовое изделие рублей эдак за 60к.
Курите man'ы , господа.

TatSpec
Автор темы
TatSpec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 TatSpec » 26.10.2012, 07:48

Вы не поверите, но сертификат на шкафы есть, и пускатели и реле тоже собраны, и все по идее должно работать, но, поток-3н контролирует состояние пусковых цепей, и установка в них резисторов нам не помогла. ошибки разные, то неудачный пуск ауп то обрыв в цепи пуска то ушение контрольных цепей, хотя прибор лежит на столе и в кц установленны резисторы. Если кто то уже собирал свой ШКП прошу дать мне его схему.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 26.10.2012, 08:59

TatSpec писал(а):Вы не поверите, но сертификат на шкафы есть, и пускатели и реле тоже собраны, и все по идее должно работать, но, поток-3н контролирует состояние пусковых цепей, и установка в них резисторов нам не помогла. ошибки разные, то неудачный пуск ауп то обрыв в цепи пуска то ушение контрольных цепей, хотя прибор лежит на столе и в кц установленны резисторы. Если кто то уже собирал свой ШКП прошу дать мне его схему.

Схема ШКП тут ни причем. Проверяйте номиналы резисторов или настраивайте пороги для КЦ в УПроге.
Курите man'ы , господа.

TatSpec
Автор темы
TatSpec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 TatSpec » 26.10.2012, 09:11

Хм, настраивал пороги для КЦ, все как положено от меньшего к большему. не помогло, вернулся к заводским настройкам, подобрал сопротивления, не помогает, сейчас добился уверенного пуска, но через заводские 10 секунд пуск становится неудачным, имитация выхода на режим не срабатывает, выходят ошибки пожар 1/27 и 1/32, есть подозрение что в цепь нужно ставить диоды, но я не знаю как их по номиналу подобрать.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 26.10.2012, 12:17

Вот что вы видите:

Код: Выделить всё

При включенном параметре конфигурации «Спринклерная система пожаротушения» все дистанционные запуски блокированы! Таким образом, при дистанционном запуске прибор «Поток-3Н» сформирует событие «Пожар», связанное с зоной запуска (32 – дистанционный, 27 – ручной), после чего отправит его сетевому контроллеру.

Код: Выделить всё

В приборе предусмотрены следующие виртуальные (внутренние) зоны:
27 – зона состояния прибора («Взят», «Пожар»);
32 – зона дистанционного запуска ПТ;


ШКП-30

Код: Выделить всё

1.4.3 Шкаф имеет следующие сигнальные выходы: «Питание», «Автоматика», «Двигатель».
В таблице приведены сопротивления выходов Rл для различных состояний шкафа.

Состояние, сопротивление выхода
Контакты реле разомкнуты
Состояние, сопротивление выхода
Контакты реле замкнуты

Питание в норме Rл = 5,1 кОм
Авария питания Rл = 1,17 кОм

Автоматика отключена Rл = 5,1 кОм
Автоматика включена Rл = 1,17 кОм

Двигатель отключен Rл = 5,1 кОм
Двигатель включен Rл = 1,17 кОм

Если в момент включения двигателя срабатывает автомат защиты (неудачный запуск), то
сигнальные линии «Питание» и «Двигатель» перейдут в состояния «Авария питания» и
«Двигатель выключен» соответственно.

Исходя из этого подбираем резисторы в имитаторе .

Из инструкции Поток-3Н:
Спойлер

Код: Выделить всё

2.8 Прибор контролирует цепи пуска насосов (П1, П2, П3, П4) на обрыв и короткое
замыкание как во включенном, так и в выключенном состоянии.

Вероятно можно применить МПН с нагрузочным сопротивлением (вместо оповещателя - реле 24в)

Код: Выделить всё

4.2.1
...
Если в течение 1,5 с после запуска нет сигнала подтверждения сработки магнитного
пускателя или насос не вышел на режим в течение времени выхода на режим (программируется
от 0 до 255 с), прибор считает насос вышедшим из строя, включает индикатор «Неисправность»
ШКП насоса и больше не выдает сигналов на запуск этого насоса до полного перезапуска
системы. Если основной насос не вышел на режим (КЦ3 находится в состоянии «Норма»),
включается резервный (за исключением конфигураций 7-10). Если резервный насос не вышел
на режим (КЦ3 находится в состоянии «Норма»), происходит блокировка запуска.
В конфигурациях прибора 7-10 резервный насос отключается при отсутствии сигнала о
включении насоса и «Выход на режим» не контролируется.


Код: Выделить всё

4.2.3.1 Для автоматического запуска используются цепи «ДД запуск». При сработке
одной из цепей автоматического запуска зона автоматического запуска переходит в режим
«Пожар» и находится в нем до сброса системы. Если при включении прибора одна из цепей уже
находится в сработке, то зона автоматического запуска переходит в режим «Пожар». Все
изменения состояния зоны передаются на сетевой контроллер.
4.2.3.2 Для ручного запуска используются цепи «Ручного пуска». При сработке одной из
цепей зона «Ручного запуска» переходит в режим «Пожар» и находится в нем до сброса системы.
Если при включении прибора одна из цепей уже находится в сработке, то зона «Ручного запуска»
переходит в режим «Пожар». Все изменения состояния зоны передаются на сетевой контроллер.


Код: Выделить всё

Дистанционное управление автоматикой с пульта «С2000М»:
– запустить программу PProg;
– перевести «С2000М» в режим программирования;
– произвести поиск приборов с помощью PProg (или добавить приборы по заданным
адресам вручную);
– задать параметры зоны 32 («Дистанционный пуск») и зоны 26 («Состояние
автоматики»);
– задать разрешения по зоне 32 («Пуск АСПТ» – разрешено, «Отключение пуска
АСПТ» – разрешено) и по 26 («Вкл. автоматики» – разрешено, «Откл. автоматики» –
разрешено);
– ввести пароль пользователя, выбрать в меню соответствующие разделы, нажать ввод и
выбрать требуемое действие.
При
включенном
параметре
конфигурации
«Спринклерная
система
пожаротушения» все дистанционные запуски блокированы! Таким образом, при
дистанционном запуске прибор «Поток-3Н» сформирует событие «Пожар», связанное
с зоной запуска (32 – дистанционный, 27 – ручной), после чего отправит его сетевому
контроллеру.
Курите man'ы , господа.