Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory

FORUM_NAME: С2000-ПТ
Описание: Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-ПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Andrey_Guryev
Автор темы
Andrey_Guryev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: мастер монтажного участка

Непрочитанное сообщение #1 Andrey_Guryev » 20.07.2015, 21:58

Здравствуйте, можно ли использовать прибор "С2000-ПТ" v2 (на 4 направления который) без ключей Touch Memory. На старом 10-ти направленном Пт возможно было прописать код доступа в программе упрог, в новой версии такого нет, а использовать его необходимо без постоянного использования ключей. Как это можно сделать ???

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 20.07.2015, 23:38

Вы невнимательно читали инструкцию на прибор, там сразу во втором абзаце написано:
1.1.2 Блок обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений
пожаротушения, выполненных на приборах «С2000-АСПТ», а также дистанционное управление
приборами «С2000-АСПТ» (включение/отключение режима автоматического управления,
запуск/сброс запуска пожаротушения). Ограничение доступа к органам управления
осуществляется при помощи встроенного считывателя ключей Touch Memory.

То есть управление кнопками С2000-ПТ вер.2.00 без ключа Touch Memory НЕВОЗМОЖНО, говоря простым языком дело обстоит так, раньше мы прописывали в ПТ пароль, а в пульте этому паролю назначали уровень доступа.
Теперь в пульте мы прописываем ключ Touch Memory, и даем ему полномочия для управления определенным разделом в котором естественно присутствует вся АСПТ, таким образом получается что можем запрограммировать несколько ключей и каждый из них будет управлять только своим направлением (разделом).
Например имеем ключи № 1, 2, 3, 4 присваиваем им полномочия для управления разделами: ключ № 1 - раздел № 1, № 2 - раздел № 2 и т.д. После этого если мы прикладываем допустим ключ № 2 к считывателю С2000-ПТ, нам будут доступны только кнопки раздела № 2.
Ну как то так, думаю что понятно объяснил.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andrey_Guryev
Автор темы
Andrey_Guryev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: мастер монтажного участка

Непрочитанное сообщение #3 Andrey_Guryev » 21.07.2015, 06:14

Спасибо за ответ,все понятно,раздадим хоз. органам ключи :)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 21.07.2015, 10:19

Да не за что, обращайтесь если что.
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 Valga » 09.11.2016, 15:01

Здравствуйте всем
подскажите пож.
В системе 5 АСПТ, соответственно, я применяю 2 шт. С2000 - ПТ в. 2.50 ?
Я к тому, что ограничения на количество ПТ есть?
Для доступа один ключ на несколько ПТ можно прописать (чтобы ключи не плодить)?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 09.11.2016, 20:37

1. естественно что придется применять две С2000-ПТ, ведь один прибор может обеспечить только 4 направления пожаротушения.
2. к ограничением по количеству приборов, является только то что на один пульт можно подключить 127 адресных приборов.
3. можно прописать один ключ, только ему нужно будет задать уровень доступа всеми разделами.
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #7 Valga » 09.11.2016, 23:48

Понятно, спасибо

Михаил, а вы не применяли такую пару АСПТ и УПКОП 135 -1 -1 ?
не могу разораться как лучше включить
надо во взрывоопасной зоне организовать искробезопасный ШС
нужна двойная сработка ............в общем понятно
извещатели тепловые ИП101 Гранат МД
я как то всё с Яхонтами работал, разобрался и вообще по яхонтам хорошая информация
УПКОП 135 -1 -1 мутняк и консультация не очень, типа сами разбирайтесь, экспериментируйте

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 09.11.2016, 23:56

Слушайте было раз, но вот точную марку (в смысле цифры) не помню, давно это было, примерно в 2009 году.
Датчики у нас были Пульсары в металлическом корпусе, а в качестве прибор использовали Пирит-ПУ, помню что долго мучились с добавочными сопротивлениями, подобрать не могли для двойной сработки.
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #9 Valga » 10.11.2016, 09:02

Вот вот
мутный блок - резисторы на двойную сработку неизвестны, вообще будут ли нормально работать конкретные извещатели, нащет двойной сработки непонятно

главное, у меня и возможности нет поэкспериментировать
так что думаю, сделаю смесь из Яхонтов и эти чертовых УПКОП 135 -1-1
Яхонты на ШС с тепловыми извещателями
УПКОП 135 -1-1 на ручники и СМК "контроль закрытых дверей"
(взрывоопасное помещение с пожаротушением)

звонил производителю УПКОП 135 -1-1, у них там типа тех поддержка
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1322/
очень плохая техподдержка
и паспорта на оборудование написаны плохо, мутно

заказчик бы не настаивал (у него УПКОП 135 -1-1 есть в наличии, два ведра, вот он мне их навяливает)
я бы с этим УПКОПами вообще не связывался