Первое сообщение
Добрый день. Прошу помощи.
Есть система АРМ Орион вер. 7.6 на 127 приборов, С2000-ПИ, Сигнал-20 – 10 шт., С2000-4 – 8 шт., С2000-КС. Хочу заставить С2000-КС отображать состояние разделов. На проверочном месте (АРМ Орион вер. 7.6 на 20 приборов,...
Последнее сообщение
После долгих поисков выяснилось, что если устанавливать АРМ Орион сборки 1.7.6.1503 то все работает, если сборка АРМ Орион 1.7.6.1535 то С2000-КС не работает.