Непрочитанное сообщение #1 Andrey61 » 05.09.2018, 13:02

Подскажите пож.
кратко пошаговое программирование С2000-ПТ в pprog
система: С2000М (в диспетчерской), 4 (помещения) раздела с АСПТ, один С2000-ПТ (в диспетчерской), С2000-КПБ (на оповещение в дисп.)
разделение доступа к разделам не нужно

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.09.2018, 15:34

Номера разделов АСПТ закинуть в конфигурацию ПТ.
В конфигурации пульта создать уровень доступа для управления разделами АСПТ. Там же записать ключи ТМ и присвоить им уровень доступа АСПТ.

Andrey61
Автор темы
Andrey61
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.09.2018
С нами: 2 месяца 11 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 Andrey61 » 05.09.2018, 19:02

В системе порошковое пожаротушение, СДУ я отключил в настройках четырёх АСПТ (желтая лампочка СДУ горит, остальные лампочки не горят)
на С2000М сообщение "частичное взятие"

(когда нет С2000М и одно АСПТ в автономе так нормально работает)
как должно быть правильно запрограммирован вход СДУ при порошковом пожаротушении?

наверное лучше вначале с одним разделом с АСПТ, ПТ разобраться
как заработает, тогда подключить другие 3 раздела с АСПТ

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 05.09.2018, 21:46

Всё правильно.
Нечасто АСПТ в руки беру, поэтому данную нелогичность прибора объяснить не могу. Если отключить неиспользуемые цепи, СДУ в вашем случае, то это грозит "частичным взятием", неисправностью и отключением на новых версиях пульта. Поэтому я ничего не отключаю, все неиспользуемые входы/выходы зашунтированы. Единственное, при пуске тушения выскочит "неудачный пуск", ну да и пёс с ним, главное, чтобы выход включился.

Andrey61
Автор темы
Andrey61
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.09.2018
С нами: 2 месяца 11 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 Andrey61 » 05.09.2018, 21:57

Я оставил только один раздел с АСПТ, все другие разделы - приборы удалил, в настройках АСПТ включил контроль СДУ
при пуске тушения на пульте пишет "неудачный пуск", но запускает выходы на тушение
(у меня к каждому АСПТ еще по паре КПБ подключено по локальному интерфейсу
вроде всё работает)

Сейчас попробую с ПТ разобраться (с одним разделом)

Добавлено спустя 3 часа 10 минут:
Подключил ПТ, пульт ПТ видит, ПТ видит и отображает события в системе - разделе с АСПТ (связанные с деятельностью АСПТ) но управлять с ПТ не даёт (пищит - нет доступа)
Не могу понять как считать ключи и далее их применить

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 06.09.2018, 07:16

В ППроге открываете конфигурацию, выполняете поиск приборов.
Далее, еа вкладке ключи создаёте новый ключ, ищете иконку, похожую на считыватель (какого-то голубого цвета), жмёте её и прикладываете ключ к считывателю ПТ. ПТ два раза пискнет и номер ключа отобразится в строке. Ну а потом присваиваете ключу уровень доступа и записываете конфигурацию в пульт.

DenchikFavorits
DenchikFavorits
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.10.2018
С нами: 21 день 5 часов
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 DenchikFavorits » 26.10.2018, 21:48

У меня возник вопрос, на форуме не нашел, решил спросить тут. Подскажите пожалуйста, водяные установки пожаротушения спринклерные, дренчерные системы, стационарные лафетные установки наружного/внутреннего пожаротушения, орошения/охлаждения можно использовать на речных судах с высокой категорией по взрывопожарной безопасности? Судя из материала, который я прочитал - можно, но я специально искал профильные форумы, где можно задать вопрос специалистам со стажем и опытом. Сейчас разбираюсь в схеме спринклерной установки водяного пожаротушения (см приложение) и интересует вопрос по поводу правильного расположения спринклерных оросителей. По каким стандартам располагать и на что ориентироваться?