Здравствуйте, столкнулись со следующей проблемой:
Требуется организовать направление порошкового пожаротушения на связке С2000-КПБ и ИСО Орион, без прибора С2000-АСПТ.
Имеется помещение, в котором установлены адресные пожарные извещатели ДИП-34А-01-02, ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А исп.02, для контроля состояния двери установлен охранный адресный магнитоконтактный извещатель С2000-СМК, извещатели подключены в ДПСЛ прибора С2000-КДЛ вер.2.0.
С2000-КДЛ соединен с С2000-КПБ и другими приборами через линию связи RS-485.
Для соединения с компьютером используется преобразователь интерфейса С2000-ПИ. Пульт в системе отсутствует.Для управления используется АРМ Орион 1.0 КД версии 7.6.3.
В Орионе создан пожарный раздел, куда включены 2 адресных дымовых извещателя, 1 ручной пожарный адресный извещатель и адресный магнитоконтактный извещатель, тип которого выставлен как технологический.Раздел привязан к реле С2000-КПБ, тактика реле выставлена АСПТ. При сработке двух пожарных извещателей по разделу идет событие «Два пожара в разделе», а по привязанному реле С2000-КПБ событие «Запуск тактики АСПТ» с описанием «Запуск по факту», но импульс 12В на выходе С2000-КПБ не проходит (посажена лампочка 12В для имитации нагрузки).
Выход исправен, проверялся назначением других тактик.
Помогите с решением проблемы, почему все-таки не срабатывает выход на С2000-КПБ? и что значит запуск по факту?