Периодическое прерывание работы выходов КПБ

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 uzlprog » 04.07.2019, 18:41

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите разобраться в ситуации. Имеется здание 5 этажей, с дымовыми извещателями ДИП-34А, болидовских ручников, и оповещателей в виде табличек и Маяк-24. в М-ке созданы разделы, к которым привязаны шлейфы КДЛ - все ок. На каждый этаж используется один КПБ версия 3.03: на отдельных выходах сидят таблички и маяки. В программе М-ки выбрано:

- для табличек:
Тип: реле (по умолчанию)
Программа упр.: 6 (мигать из состояния включено)
Задержка вкл.: 0
Время управления: 300

- для Маяк24:
Тип: реле (по умолчанию)
Программа упр.: 3 (включить на время)
Задержка вкл.: 0
Время управления: 300

В КЛД соответственно включены выходы табличек и выключены выходы маяков. Контроль на КЗ и Обрыв - включен. Все в норме.

Однако при срабатывании сигнала пожар оповещали работают ~ 10 сек, а затем вырубаются на такое же время, затем снова... При этом срабатывают они почему-то не одновременно, а с задержкой 2-3 сек. По питанию Маяк24 потребляет порядка 40 мА (может даже меньше), на одном выходе их не более 13. То есть ток ни как не более 2 А. Питания должно хватать с лихвой. На каждом оповещателе установлен МПН.

Это далеко не первый мой объект но с таким столкнулся впервые. До это на стадии ПНР проверяли линии "ручным пуском" - включал в КДЛ реле - все работало. Что это такое? Неужели глюк М-ки?

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 05.07.2019, 08:09

МБ все же КПБшки?
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 uzlprog » 05.07.2019, 08:12

МБ все же КПБшки?

Описка :-) Конечно КПБ... имелось ввиду. Ситуация какая-то для меня весьма странная. Предположил бы, что КПБ уходит в защищенный режим, но ведь при ручной проверке все было ок. И не совсем ясно, от куда берется задержка?!

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 05.07.2019, 08:14

Слушай))а в КПБ какие параметры выставлены?
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 uzlprog » 05.07.2019, 08:22

Под рукой есть прошивка М-ки и КПБ, приложу...

КПБ (адр. 15) 2э.cnu
(435 байт) 126 скачиваний

КПБ (адр. 14) 1э.cnu
(435 байт) 113 скачиваний

КПБ (адр. 13) 3э.cnu
(435 байт) 102 скачивания

КПБ (адр. 11) 5э.cnu
(435 байт) 108 скачиваний

КПБ (адр. 12) 4э.cnu
(435 байт) 107 скачиваний

С2000М (адр. 1)_изм_2.zip
(6.51 КБ) 114 скачиваний

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 05.07.2019, 09:25

А если 12 прогр упр поставить?
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 uzlprog » 05.07.2019, 12:36

Оказывается дело было в питании с БЗК. По какой-то причине, БЗК уходило в защиту (предохранитель) через 10 сек. работы КПБ, хотя ток по нагрузке с запасом в 2 А (БЗК 02 - 8 A). В общем попробовал подключить напрямую к БП - все заработало. Сегодня еще проверю.

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #8 Svin » 05.07.2019, 12:52

Про то что был БЗК ты не говорил)))
Отпишись потом только ок?!
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 uzlprog » 05.07.2019, 13:15

Да я, что-то про них позабыл, вроде ставили ранее - проблем не было. Но конечно не исключена ошибка в расчетах на нагрузку. В последнее время не вешаем КПБ на БЗК. Да по сути зачем? По большей части излишняя мера.

Конечно отпишусь)

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #10 Svin » 05.07.2019, 13:50

защита от защиты)Ну по сути так то штука не плохая,но просто зачем???
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 uzlprog » 06.07.2019, 11:47

В общем подключил КПБ напрямую на БП и все стало работать как надо. Почему-то через 10 сек. работы линии оповещателей на БЗК срабатывал предохранитель. Видимо не вытягивало по току, но не пойму, почему не 1-2 сек. как и положено предохранителям такого типа. Что ток возрастал только через 10 сек? ))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #12 pet-and » 07.07.2019, 13:12

uzlprog писал(а):почему не 1-2 сек. как и положено предохранителям такого типа.
1-2 сек., для самовосстанавливающегося предохранителя - пропасть, а не время реакции, про 10 сек., уже и не говорю. До странного длинные переходные процессы.

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 uzlprog » 08.07.2019, 09:20

Согласен. Пока причина не ясна...