Непрочитанное сообщение #1 KIRIKON » 28.09.2016, 00:34
Приветствую всех.
Скажите пожалуйста, как сделать отображение состояния выхода(ов) КПБ(v 3.01) на БИ (v 2.23)?
Имеется глобальная система, но я приведу упрощенный вариант:
с2000м 3.01
с2000-кпб 3.01
с2000-би 2.23
Требуется:
1.При включении 1го выхода кпб видеть на 1й индикации БИ красный светодиод.
2.При выключении 1го выхода кпб видеть на 1й индикации БИ зеленый светодиод.
3.При обрыве, кз 1го выхода кпб видеть на 1й индикации БИ мигающий желтый светодиод.
Вопросы:
1. Какой тип события соответствует включению выхода ( на клаве написанно включение реле ---/---), который нужно прописать в uprogfree, как разрешающее события для включения красного светодиода? (Все перерыл, но подобного не нашел, все что угодно есть, но не включение выхода\реле.)
2. Аналогичный вопрос только для выключенного состояния и зеленого светодиода.
3. По 3му пункту вопросов нет. События "обрыв и кц выхода" как раз есть и его я могу использовать для получения мигающего светодиода.
п.с.
Опыт работы с БИ имеется. Настраивал и охранные и пожарные и технологические типы и тип исполнительное устройство для клапанов делал, составлял пользовательские типы - все было понятно. Но тут уперся в тупик. Может устал...
Помогите разобраться.
п.п.с
Вариант: 1 раздел включает 1й выход кпб и 1й раздел приписан к 1му светодиоду на би.
Вариант: 1 раздел включает 6 выходов кпб и 1й раздел приписан к 1му светодиоду на би.