К выходам С2000-КПБ подключаются узлы запуска генератора аэрозоля АГС-11/4 УЗТ-7,5п с характеристиками: мин. пусковой ток 1,5 А, сопротивление 7,5...8 Ом. Какой источник питания лучше выбрать для С2000-КПБ: РИП-12 (10...12 В) или РИП-24 (20...24 В), учитывая еще потери напряжения на проводах длиной около 20 м?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 16.12.2014, 09:10

Основной вопрос - сколько генераторов и сколько КПБ будет в системе (ну и прочего железа до кучи)? Каково сечение кабеля от КПБ до генераторов?

1) КПБ может скоммутировать на 1 выход до 2А, при этом - не более 3А на весь прибор. Т.е. - в нашем случае одновременно может быть включено не более 2 реле (3:2=1,5), да и то я бы подстраховался и не включал более 1 (шут его знает, как трактовать мин. пусковой ток в 1,5А у генератора - может он и 2А сожрет и не поморщится). Если придется запускать более 1 генератора с 1 КПБ - то разносить запуски по времени (АСПТ это умеет делать на уровне логики работы; в С2000М придется повозиться с программирование)

2) КПБ от БП коммутирует на один выход максимально 2А + само кушает 130мА при 12В.
Навскидку (прикинул в калькуляторе электрика) - при:
- медном кабеле сечением 1 кв. мм. длинной 20 метров (от БП до КПБ)
- 13В питании (минимум от паспортных у РИП-а выходных 13,6±0,6В)
- 2,13А максимальный ток потребления КПБ при 1 включенном реле
потери в кабеле составят порядка 1,5В.
Остается 11,5В. На релейных выходах будут все те же 11,5В - из которых до генератора дойдет еще вопрос сколько
Если при этих же условиях взять предельный для КПБ ток 3,13А - то потери будут примерно 2,2В (10,8В на КПБ) - а уже при 10В КПБ уйдет в режим аварии по питанию

Тут может помочь увеличение сечения кабеля до 2,5 кв. мм. минимум

3) Смотрим на параметры выходного напряжения при работе БП от АКБ: 9,5…13,6 Вольт (это широкая выборка, по всем 12В РИП-ам)

А здесь уже увеличение сечения не поможет

Так что берем 24В - и спокойно спим по ночам :-)

ЗЫ: При выборе БП не забыть учесть количество одновременно запускаемых генераторов - основная масса РИПов на выходе обеспечивает не более 4А

Mariya
Автор темы
Mariya
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Mariya » 16.12.2014, 21:54

Спасибо за подробный ответ.
Выходы КПБ с подключенными узлами запуска будут срабатывать не одновременно, по одному.
Сечение провода 1 или 1,5 кв.мм.
Согласна, лучше использовать РИП-24, иметь запас напряжения и подключить в цепь добавочные резисторы.