Основной вопрос - сколько генераторов и сколько КПБ будет в системе (ну и прочего железа до кучи)? Каково сечение кабеля от КПБ до генераторов?
1) КПБ может скоммутировать на 1 выход до 2А, при этом - не более 3А на весь прибор. Т.е. - в нашем случае одновременно может быть включено не более 2 реле (3:2=1,5), да и то я бы подстраховался и не включал более 1 (шут его знает, как трактовать мин. пусковой ток в 1,5А у генератора - может он и 2А сожрет и не поморщится). Если придется запускать более 1 генератора с 1 КПБ - то разносить запуски по времени (АСПТ это умеет делать на уровне логики работы; в С2000М придется повозиться с программирование)
2) КПБ от БП коммутирует на один выход максимально 2А + само кушает 130мА при 12В.
Навскидку (прикинул в калькуляторе электрика) - при:
- медном кабеле сечением 1 кв. мм. длинной 20 метров (от БП до КПБ)
- 13В питании (минимум от паспортных у РИП-а выходных 13,6±0,6В)
- 2,13А максимальный ток потребления КПБ при 1 включенном реле
потери в кабеле составят порядка 1,5В.
Остается 11,5В. На релейных выходах будут все те же 11,5В - из которых до генератора дойдет еще вопрос сколько
Если при этих же условиях взять предельный для КПБ ток 3,13А - то потери будут примерно 2,2В (10,8В на КПБ) - а уже при 10В КПБ уйдет в режим аварии по питанию
Тут может помочь увеличение сечения кабеля до 2,5 кв. мм. минимум
3) Смотрим на параметры выходного напряжения при работе БП от АКБ: 9,5…13,6 Вольт (это широкая выборка, по всем 12В РИП-ам)
А здесь уже увеличение сечения не поможет
Так что берем 24В - и спокойно спим по ночам
ЗЫ: При выборе БП не забыть учесть количество одновременно запускаемых генераторов - основная масса РИПов на выходе обеспечивает не более 4А