Вопрос про КПБ

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


denisiuk
Автор темы
denisiuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 denisiuk » 03.10.2014, 10:38

КПБ вер. 1.09, вых 1 начальное состояние вкл , в Pprog программа управления "мигать на заданное время" 255 , на нем висит указатель "выход", при сработке на пожар, на С2000М постоянно выходят сообщения "Обрыв выхода" - "Восстановление выхода" и забивается весь буфер... на пульте невозможно что либо нажать - снять тревогу. Что можно сделать?
На старых версиях 1.07 такого не было.
PS. Пробовал программу 9 - "Лампа", тоже самое..

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 03.10.2014, 13:55

Установите оконечный диод. Схема приведена в инструкции на прибор.