кпб лампа, сирена.

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


razerw
Автор темы
razerw
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: программист

Непрочитанное сообщение #1 razerw » 27.08.2014, 07:39

Доброгог времени, подскажите новичку.
Как работают реле кпб если на первое я поставил программу ЛАМПА? Я так понимаю что с этого реле должно постоянно выходить напряжение для индикации на маяке? Или же только при с работе?

аналогичная ситуация и с программой СИРЕНА, тут скорее всего напряжение выдается только после сработки.
Последний раз редактировалось razerw 27.08.2014, 08:00, всего редактировалось 1 раз.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 27.08.2014, 07:59

Какая версия С2000-КПБ?

razerw
Автор темы
razerw
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: программист

Непрочитанное сообщение #3 razerw » 27.08.2014, 08:01

201

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 27.08.2014, 08:41

Выходы с контролем исправности линии.
В ИСО "Орион" управление выходами зависит от состояния РАЗДЕЛА и настроек приборов.
Так для С2000-КПБ необходимо настроить "начальное состояние выхода" , тип КЦ (Контроль цепи или контроль исправности линии).
И программу управления выходом(например лампа и тд)

Описание программы управления выходом(например лампа и тд) смотрите в РЭ С2000М:
лампа:
Если «Пожар», то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено);
если «Внимание», то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено);
если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено);
если «Неисправность», то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено);
если есть взятый ШС, то включить;
если все ШС сняты с охраны, то выключить
-----------------------------------------------------------------
http://bolid.ru/production/orion/relay-unit/s2000-kpb.html
вкладка "скачать":Выходы блока реализованы на транзисторных ключах;
Входы «Масса», «Давление» реализованы как программируемые технологические шлейфы, позволяющие контролировать исправность внешних цепей
рекомендуется
Прошивка вер. 2.07

razerw
Автор темы
razerw
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: программист

Непрочитанное сообщение #5 razerw » 27.08.2014, 10:14

не совсем понятно, что это означает (0,25 с включено / 0,25 с выключено)?
У меня на объекте уже кпб настроен. Настроен от так
1 лампа 1 этаж
2 звук 1 этаж
3 лампа 2 этаж
5 звук 2 этаж
6 вентиляция.

И я не могу понять как это будет работать если к примеру сработает 2 этаж, маяк на 2 этаже не светиться, получается он будет моргать при сработке с выдачей звукового оповещения?

razerw
Автор темы
razerw
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: программист

Непрочитанное сообщение #6 razerw » 27.08.2014, 16:14

разобрался