Выходы с контролем исправности линии.
В ИСО "Орион" управление выходами зависит от состояния РАЗДЕЛА и настроек приборов.
Так для С2000-КПБ необходимо настроить "начальное состояние выхода" , тип КЦ (Контроль цепи или контроль исправности линии).
И программу управления выходом(например лампа и тд)
Описание программы управления выходом(например лампа и тд) смотрите в РЭ С2000М:
лампа:
Если «Пожар», то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено);
если «Внимание», то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено);
если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено);
если «Неисправность», то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено);
если есть взятый ШС, то включить;
если все ШС сняты с охраны, то выключить
-----------------------------------------------------------------
http://bolid.ru/production/orion/relay-unit/s2000-kpb.htmlвкладка "скачать":
Выходы блока реализованы на транзисторных ключах;
Входы «Масса», «Давление» реализованы как программируемые технологические шлейфы, позволяющие контролировать исправность внешних цепей
рекомендуется
Прошивка вер. 2.07