Цепи выхода..

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Leon74
Автор темы
Leon74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.02.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Leon74 » 02.02.2013, 13:10

Здравствуйте.Такая проблема...после подключения к выходу ЗО сирены(Маяк 24)(все как положено через МПН),сирены стали пищать в обычном режиме,т.е. при включении прибора(не пожаре и тд.),далее после попытки провести тест,сирены не издали ни звука..при этом резистор над выходом ЗО сильно нагрелся(Может кто знает какую функцию он несет?)..далее после замены МПН в конце линии все стало работать как надо?В схеме ничего не меняли,только заменили МПН. Может было у кого такое?Спасибо!

S_Konovalov
S_Konovalov
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.03.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 S_Konovalov » 01.03.2013, 10:38

Возможно у Маяк24 с сопротивлением нескладуха с АСПТ, У меня выгорел этот резистор из-за присоединения малого резистора(4,7 КОм)- а по инструкции ему надо от 5,6 до 10 КОм. :cry_ing: