Сценарий для АСПТ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alexej Pod
Автор темы
Alexej Pod
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Alexej Pod » 24.08.2018, 13:26

Добрый день, расскажите как создать сценарий для 8шт АСПТ в пульте с2000м. АСПТ находятся в разных помещениях. И какой тип сценария нужно выбрать
google » 24.08.2018, 14:59 Предупреждение на 30 дней
Свой вопрос задавайте в подходящей теме соответствующего раздела, либо создавайте новую

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 28.09.2018, 14:18

Здравствуйте. Сначала подробно опишите структуру вашей системы, типы приборов, версии прошивок, а также условия срабатывания АСПТ

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 30.09.2018, 12:46

АСПТ вполне самостоятельный прибор. Чаще всего никакие сценарии для него не нужны.

nordmen89
nordmen89
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.01.2019
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Похожая ситуация , С2000м и 4 С2000АСПТ

Непрочитанное сообщение #4 nordmen89 » 08.01.2019, 16:35

Всем доброго дня.
Если не в эту тему написал , пошлите меня в нужную. Первый раз пишу.
А ситуация схожая , На объекте не рабочая система,нужно оживить, на основе С2000 м ,4 штуки С2000АСПТ , 4 С2000 КПБ и около 100 штук Буранов , 9 зон , ИПРы , ИП34а , и Пульсары и таблички , ещё и СКУД .Тушение все через КПБ , ранее по всей видимости стоял комп и Орион , сейчас нет, решили написать сценарий что бы все было под управлением С2000 м.
Ещё раз повторюсь ,если не в эту тему написал , направьте если не трудно. А то помощь нужна, и совет.Спасибо.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 09.01.2019, 08:49

nordmen89 писал(а):4 штуки С2000АСПТ , 4 С2000 КПБ и около 100 штук Буранов , 9 зон
По количеству оборудования не вяжется.
4 АСПТ - 4 зоны тушения, девять не соорудить.
4 АСПТ + 4 КПБ=28 выходов для управления Буранами. Вязать по 4 Бурана на выход, не самое правильное решение.

nordmen89
nordmen89
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.01.2019
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 nordmen89 » 09.01.2019, 20:58

Если я правильно понял , то зона будет ограничена АСПТ , и если привязать КПБ , то разделить на зоны его не как не получится, шарахнут все шесть выходов того КПБ при пожаре , которое привязано к АСПТ. Есть файл образа C2000.тот что остался от старой схемы.Но мне она не нравится , хотел разбить на 9 зон , так как лучей пульсаров девять.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 09.01.2019, 21:03

nordmen89 писал(а):Если я правильно понял , то зона будет ограничена АСПТ
Именно так. Сколько там КПБ прибито к АСПТ - неважно, шарахнут все и КПБ, и выходы на них.

rattrap
rattrap
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 rattrap » 16.09.2019, 15:20

nordmen89 писал(а):Если я правильно понял , то зона будет ограничена АСПТ , и если привязать КПБ , то разделить на зоны его не как не получится, шарахнут все шесть выходов того КПБ при пожаре , которое привязано к АСПТ. Есть файл образа C2000.тот что остался от старой схемы.Но мне она не нравится , хотел разбить на 9 зон , так как лучей пульсаров девять.
А можно конфиг попросить?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя