Непрочитанное сообщение #1 retexa » 25.06.2017, 09:59

Как сделать так чтобы каждая аспт управляла двумя выходами КПБ, на каждые 2 выхода приходят линии буранов

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 25.06.2017, 11:27

У Вас получается 3 шт. АСПТ и 1 шт. КПБ, поэтому без пульта тут ни чего не выйдет.
В пульте подвязывается как к обычному любому реле.
Не ошибается только тот кто не работает.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 25.06.2017, 12:01

По подробнее можно, не понимаю что значит подвязать как обычное реле

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 25.06.2017, 12:12

1 шт. АСПТ=1 раздел
Добавляете в конфигурацию пульта КПБ, затем на вкладке "реле" (в программе Pprog естественно) к нужному реле КПБ подвязываете (перетаскиваете) необходимый раздел (в Вашем случае разделы), в окне "испектор" (справа) задаете программу управления для этого реле, ну в случае с КПБ это по науке называется "Выход".