Непрочитанное сообщение #1 OlegSmol » 30.05.2017, 14:54

Добрый день!

Проблема с СМК ИО102-2.
Судя по паспорту к нему и АСПТ, нужно поставить шунтирующий резистор (при закрытой двери датчик замкнут).
При закрытии двери, дает неисправность.
Вложения
2017-05-30_08-05-09.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 30.05.2017, 15:05

По какой схеме подключено, можете нарисовать? С номиналами добавочных.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 30.05.2017, 15:07

Внимательно изучаем приложение В мануала на АСПТ. Оконечный резистор 4,7кОм, шунтирующий 8,2 кОм.