Непрочитанное сообщение #1 ALLEX CHE » 19.05.2017, 13:49

Всем доброго времени суток! Такой вопрос - возможна ли автоматическая постановка на автоматический режим при закрытии двери без лишних манипуляций таких как Touch Memory, кнопки на приборе и т.д. Т.е. - дверь открыта "Автоматика откл." , дверь закрыта - автоматика работает. Ну очень нужно, страховщики требуют!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.05.2017, 14:32

Параметр "Восстановление автоматики" отвечает за данный функционал.

zaets75 M
zaets75 M
Возраст: 49
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.09.2022
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Южный сибиряк

Непрочитанное сообщение #3 zaets75 » 18.10.2022, 09:31

Всем доброго дня.
Да не будут меня ругать админы за поднятие старой темы, но мне кажется вопрос имеет к ней отношение.
Имеется помещение с установкой порошкового ПТ под управлением АСПТ.
Автоматика включается сама при закрытии двери, и по факту в Орион прилетают следующие сообщения:

- Нарушение технологического ШС (дверь открыли, люди зашли или вышли)
- Автоматика выключена
- Восстановление технологического ШС (дверь закрылась)
- Автоматика включена

И всё бы ничего, но назначение помещения таково, что за день эта дверь открывается не один десяток раз, соответственно все логи в Орионе забиты включением-выключением автоматики.
Собственно вопрос - можно ли как-то отключить сообщения об изменении состояния автоматики именно то этого АСПТ, не отключая при этом автоматического восстановления?
Вариант с фильтрацией событий не очень подходит, потому что помимо этого объекта есть с десяток других, где включение-выключение автоматики нужно мониторить.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 18.10.2022, 10:23

zaets75, доброго дня? Какая версия блока?
Начиная с версии 3,50 можно отключать сообщения от датчика двери.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 18.10.2022, 10:36

zaets75 писал(а):Собственно вопрос - можно ли как-то отключить сообщения об изменении состояния автоматики именно то этого АСПТ, не отключая при этом автоматического восстановления?
Без имени.png

zaets75 M
zaets75 M
Возраст: 49
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.09.2022
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Южный сибиряк

Непрочитанное сообщение #6 zaets75 » 18.10.2022, 10:41

google писал(а):zaets75, доброго дня? Какая версия блока?
Начиная с версии 3,50 можно отключать сообщения от датчика двери.
АСПТ 3,53

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
pet-and писал(а):
zaets75 писал(а):Собственно вопрос - можно ли как-то отключить сообщения об изменении состояния автоматики именно то этого АСПТ, не отключая при этом автоматического восстановления?
Без имени.png
упс...
виноват, проглядел

Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
pet-and писал(а):
zaets75 писал(а):Собственно вопрос - можно ли как-то отключить сообщения об изменении состояния автоматики именно то этого АСПТ, не отключая при этом автоматического восстановления?
Без имени.png
В общем вопрос остаётся открытым...
После отключения сообщения о технологическом шлейфе двери, сообщения о включении-выключении автоматики продолжают приходить.

Если для отключения этих сообщений нужно править прошивку прибора, то огромная просьба к Болидовцам - сделайте пожалуйста в настройках прибора пункт для отключения этих сообщений!!!
Заранее спасибо всем отреагировавшим.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 18.10.2022, 12:13

zaets75, отключите автоматическое восстановление автоматики. Выход только такой

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 19.10.2022, 18:28

zaets75 писал(а):то огромная просьба к Болидовцам
Это в "никуда и нигде" вопрос.

Смею предложить накрапать пару сценариев.
Первый будет включать автоматику по времени, на ночь, что называется.
Второй будет пытаться, буквально до посинения, включить автоматический режим по событию "Пожар" (не дай боже).
Само собой, автоматическое восстановление автоматики придётся отключить.