Неисправность АСПТ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 70
Сообщения: 2533
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #21 pet-and » 28.02.2017, 19:48

Подключение табло одинаково.
"Автоматика отключена" загорается при, как это не странно звучит, отключении автоматического режима запуска тушения (открыта дверь или получен сигнал от контроллера об отключении автоматики).
"..... уходи" - загорается после получения от ШС АСПТ сигнала "пожар" или при дистанционном запуске от контроллера системы.
"..... не входи" - загорается после выпуска ОТВ.