Для максимальной длины нужен наилучший кабель, типа Belden и т.п. А если тоненький КСПВ или витая пара cat 5e - длина ведь уменьшается?pet-and писал(а):У интерфейса 485 длина одинкова для всех применений, 1200 метров. Если, конечно, не накосячить с прокладкой и подключением.
Valga писал(а):Комрады, подскажите пож.
1. какая максимальная длина допустима (желательна) у RS-485 -2
т.е. от АСПТ до КПБ, есть ли какие индивидуальные ограничения?
2. В системе С2000М, АСПТ 5 шт. с ведомыми КПБ (по штуке на локальных RS-485 -2 ) на пожаротушение, надо еще организовать общее для всей системы (кучи) оповещение (при переходе в состояние "Тревога Пожар" любого АСПТ оповещение должно включиться)
т.е я добавляю в систему еще КПБ с оповещателями. Управление от С2000М - привязываю выходы КПБ к пяти разделам?
Давно всё делаю на Рубеж (специфика конторы была такая), щас решил вспомнить Болид (подзабыл изрядно)
вы сначала решите (а точнее, посмотрите по проекту), у вас АСПТ (в том числе и через КПБ, которые на rs485-2) будет рулить тунгусами или КПБ сами по себе. Потому как, если срабатывает АСПТ с КПБ, то бабахнут все тунгусы, разделений на зоны там нету, а если КПБ будут отдельно от АСПТ, тогда показывайте конфиг пульта.semkurch777 писал(а):То есть в зоне 1 сработает дип 1,2,3,4 и запуститься реле1 с кпб.
ну как какую? самую важную - формальное наличие на объекте цельного АСПТAndrey V писал(а):то какую функцию выполняет АСПТ, который, собственно и предназначен для этой задачи?
если в зоне 1 больше одного тунгуса, то и реле должно быть задействовано столько же, типа там пусковой ток для пиропатрона и контроль линии до него же, можно организовать только одним реле. Но это не точно, я порошком не занимался.semkurch777 писал(а):То есть в зоне 1 сработает дип 1,2,3,4 и запуститься реле1 с кпб.