Нетиповая реализация АСПТ, пожар от КДЛ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vizher
Автор темы
vizher
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 vizher » 01.03.2016, 19:40

Здравствуйте,ув.форумчане.Прошу помочь с реализацией проектного решения, которое на мой взгляд очень непростое.
Итак.Есть помещение,которое тушится газом.В помещении установлены след.приборы:
1.С2000-КДЛ,на который заводятся адресные датчики.
2.С2000-АСПТ,на котором ШС1,2,3 зашунтированы резистором 4,7 кОм, т.е. АСПТ не получает сигнал пожар от ШС датчиков.Так же на АСПТ заведены все остальные входы (двери,ИПР,СДУ трубопровода) и выходы Газ уходи,Газ не входи,автоматика отключена,сирена а так же соленоид,запускающий подачу газа в помещение.
3.мозг С2000-М
Задача: КДЛ получает сигнал пожар от 2-х и более адресных извещателей,выдает этот сигнал на с2000М, который в свою очередь дает команду с2000-аспт на запуск табло Газ уходи и через 30 секунд команду на запуск Табло Газ не входи и соленоид.
ВАЖНО,чтобы соленоид запускался только при условии : а. АСПТ в автоматическом режиме работы.б.Двери закрыты
Если АСПТ в ручном режиме работы или открыты двери запуск соленоида не должен произойти.
Это реализуемая схема?
Если да,то как реализовать?
Какие мысли?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 01.03.2016, 19:58

АСПТ имеет на борту реле, свободное для централизованного управления и им можно подавать сигнал "Пожар" на собственные ШС по условию "Пожар-а" от КДЛ. Автоматику и дверь АСПТ отработает и по локальным тактикам.

vizher
Автор темы
vizher
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 vizher » 01.03.2016, 20:33

pet-and писал(а):АСПТ имеет на борту реле, свободное для централизованного управления и им можно подавать сигнал "Пожар" на собственные ШС по условию "Пожар-а" от КДЛ. Автоматику и дверь АСПТ отработает и по локальным тактикам.
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось vizher 01.03.2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 01.03.2016, 20:42

Для реле тактика "АСПТ".
Можно попробовать использовать сценарии управления ШС - выдавать команду на "Запуск АУП". Но, в свое время, мне что-то в этом не понравилось, а вот чего - хоть убей, не вспомню.

vizher
Автор темы
vizher
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 vizher » 01.03.2016, 21:01

Я понял,сценарии управления я тоже ранее пытался использовать но муторно если честно дело шло,хотя работало.
Какая программа управления для реле инженерное оборудование 33,34 или 35,они все АСПТ,но разные.
так же к этому реле привязываю раздел с адресными датчиками.все верно?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 01.03.2016, 21:09

Я всегда использовал №11.
Про раздел правильно.
Главное помнить, что все программы АСПТ - "временные", т.е. время включения выхода надо явно указывать.

vizher
Автор темы
vizher
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 vizher » 01.03.2016, 21:28

Кстати,в самой настройке АСПТ программой uprog нужно что-то менять? или привязка реле инж.оборудования в pprog С2000м автоматически этим реле будет управлять?
И тут нельзя конфигу готовую выложить,чтобы можно было посмотреть правильно ли я все реализовал?

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Sm521987 » 02.03.2016, 00:17

Недавно сделал похожый объект, только запуск от ШС Сигнал-10, но принцип одинаков.
Вложения
ДС.zip
(4.97 КБ) 718 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 02.03.2016, 06:56

vizher писал(а):Кстати,в самой настройке АСПТ программой uprog нужно что-то менять? или привязка реле инж.оборудования в pprog С2000м автоматически этим реле будет управлять?
И тут нельзя конфигу готовую выложить,чтобы можно было посмотреть правильно ли я все реализовал?
Локальная тактика управления выходом (с помощью УПрога) должна быть - "не управлять".
Все можно выложить, пакуйте в архив и никто ругаться не будет.

vizher
Автор темы
vizher
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 vizher » 02.03.2016, 11:05

Sm521987 писал(а):Недавно сделал похожый объект, только запуск от ШС Сигнал-10, но принцип одинаков.
Спасибо за конфигурацию.Не нашел кому вы задали сценарий управления шлейфом,который создали?
Просмотрел шлейфы,вы не забыли добавить?

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #11 Sm521987 » 02.03.2016, 12:27

Шлейф 11 С2000-АСПТ "Контроль режима дистанционного запуска"

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 02.03.2016, 17:26

Сценарий подвязан к АСПТ шлейфы № 9 и 11, а Вы только № 11 указали.
Не ошибается только тот кто не работает.