Непрочитанное сообщение #1 Mongoose » 06.07.2014, 21:57
Доброго времени суток! Проблема в следующем:
Собрали станцию тушения на АСПТ, С2000, 4 ИП дымовых, 1 ручник, 3 табло, 2 балона с хладоном. Контроль цепи двери, манометров баллонов (СДУ). В общем всё гуд, всё работает. Таких объектов однотипных 5шт. Приезжаем на второй (командировка), все точно так же собрали, а АСПТ не видит Таблички (табло КОП-25 уличная 2 шт. и одна внутренняя обычная - не помню марку). Подключено естественно все через МПН, диоды прозвонили - целые. Паспорта на АСПТ в коробке не оказалось. Открыли вторую АСПТ, там в паспорте добавлены резисторы от 3.3 до 4.7кОм в цепь табло. Собрали вторую АСПТ на коленках с резисторами - табло не видит. АСПТ новые, 2 недели назад привезли, все из одной партии, первая встала на ура без резисторов, две другие не хотят работать, две ещё не проверяли.
В чем может быть проблема?