Запуск тушения от 4-х ПИ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mongoose
Автор темы
Mongoose
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Mongoose » 24.06.2014, 21:21

Ребята, подскажите можно ли сделать на АСПТ третьей версии запуск тушения от 4-х аналоговых дымовых извещателей? Нашел только либо внимание-пожар (тушение), либо внимание-внимание (тушение), либо сразу тушение. Состав: АСПТ, С2000 (обычный), ИП 212-187 рубеж 4шт. Заранее спсб.
П.с. видел запуск тушения от трех извещателей.

Mongoose
Автор темы
Mongoose
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 Mongoose » 25.06.2014, 11:37

Не могу отредактировать сообщение, забыл написать, что подключено 2 ШС по 2 ПИ в каждом.

Mongoose
Автор темы
Mongoose
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Mongoose » 27.06.2014, 08:33

Спасибо за помощь, мужики :(

vova
vova
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 vova » 04.01.2016, 00:18

Делаете тип ШС -2. Ставите добавочные сопротивления к каждому ИП. Получается: сработка одного ИП - АСПТ не замечает, двойная сработка в одном ШС - АСПТ Внимание, двойная сработка в обоих ШС - АСПТ Пожар. ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте в ШС резервные ИП, т.е. не менее 3 ИП в каждом ШС. Если помещение небольшое такое удвоение не накладно, а устойчивость к ложным срабатываниям очень повышается.

Спойлер
pet-and писал(а):Последнему сообщению в теме 1,5 года. За заботу, конечно, спасибо, но некропост - моветон.