Подключить С2000-АСПТ к существующей АПС, без управления.

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 uzlprog » 05.07.2019, 12:46

Суть в том, что есть объект, где установлены извещатели и АСПТ, с газовым пожаротушением. Нужно как-то вывести в сущ. систему АПС (М-ка) сигнал о пожаре и неисправности, при этом никак не повлиять на автономность системы АСПТ. Как я понимаю, если заведу АСПТ по RS 485, и добавлю в приборы М-ки, то она будет управлять системой? Смотрю схему АСПТ и вижу у него релюшки выходов Пожар и Неисправность. Может на Сигнал-10 на ШС повесить? Нужен резистор 4.7?

Для меня АСПТ зверь новый, пока не понятный))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.07.2019, 13:29

uzlprog писал(а):при этом никак не повлиять на автономность системы АСПТ
Это возможно только при использовании сценариев управления шлейфом.
АСПТ - зверь самостоятельный, способен автономно решить задачу по тушению. Если его прицепить в общую систему, при этом, не вносить в уровень доступа разрешений на управление автоматикой и запуском тушения, то единственное, что изменится - М-ка будет отображать события от АСПТ, пожары, неисправности и т.д., ну, и не надо будет огород городить с релюшками и резисторами. Главное - интерфейс RS485 грамотно собрать.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 4
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Svin » 05.07.2019, 13:53

Ну да,а в чем проблема то)
Просто добавляй АСПТ в 485 и все...
Все события-пожар,внимание,неисправности итд будут выводиться на с2000м.
:pri_vet:-: :s_o_s:

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 uzlprog » 06.07.2019, 11:44

Спасибо!