Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Karmil
Автор темы
Karmil
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Karmil » 18.03.2019, 15:05

Здравствуйте. Система на базе с2000м 4.10, есть кдл 2.22, в его дплс присутствуют 4 с2000-сп2 для отключения СКУД. При "Пожар" реле включалось, при снятии тревоги - реле отключалось и соответственно двери блокировались. При сдаче объекта инспектор попросил следующее: при сработке в "Пожар" реле включается и дверь разблокируется, но при снятии тревоги реле не должно отключаться, т..е. двери не должны заблокироваться. Блокировку нужно реализовать какой либо манипуляцией. Подскажите, пожалуйста, можно ли это реализовать допустим через БКИ?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 18.03.2019, 18:18

какая странная просьба, а разве постановка на охрану после тревоги не является манипуляцией сама по себе? :du_ma_et: тревога же не сама снимается. Да и в случае реального ЧП, снятие тревоги будет самое последнее, о чём будут думать.

ну и по поводу отдельной манипуляции - реле при тревоге у вас отрабатывают по тактике, при снятии тревоги (даже если тревога не ложная, извещатель просто уходит в невзятие) тактика возвращает все реле в исходное состояние, отсюда вопрос - а что вы сможете сделать чтобы отменить это стандартное действие тактики? я могу предложить поставить какой-нить независимый расцепитель, который в обычное время взведён (нормально-замкнут), а при тревоге ещё одно реле его отключает, тем самым обесточивает замки, пока тревога не снята расцепитель восстановить будет невозможно, после снятия тревоге кто-то идёт и взводит расцепитель.

Karmil
Автор темы
Karmil
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Karmil » 18.03.2019, 18:28

Его просьба имеет некую логику, зачастую сотрудник охраны сразу снимет тревогу, дабы оповещение не мешало :-): про расцепители была идея, но думали может программно получиться что-нибудь

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 18.03.2019, 18:37

подвести к клавиатуре 220В, чтобы не было желания сбрасывать тревоги и я даже не шучу.

ну или каждой смене, каждый день напоминать, что охранник Зимней вишни до сих пор находится в СИЗО, чтобы проверяли тревоги согласно своим инструкциям, а не по желанию своей ленивой пятой точки.