Нужна помощь в настройке работы реле с2000-сп2

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Barrens » 04.05.2018, 08:59

И так нужна консультация специалиста.Есть ПОС собранная на системе Bolid .Все настройки и конфиги прилагаются в архиве.Первая проблема .После срабатывания датчика Ип 103-10 (А1)/B подключенного к С2000-бршс-EX с пульта не получается скинуть пожар.Приходиться использовать полное отключение системы от напряжения сброс тревог снятие и установка на охрану .только тогда шлейф возвращается в изначальное положение. Используется добавочное сопротивление 2.2 конечное 4.7.
Вторая проблема с настройками реле.Стоит с2000-сп2 к нему на два контакта подключены на реле катушки 24 в.В PProg реле настроил но ничего не происходит .После того как в Рроg поменял пожарные шлейфы на реле методом нажатия на кнопку СП-2 реле во время пожара стало срабатывать.Но требуется также чтобы при неисправности пожарной системы срабатывала 2 реле .На сп2 сигнал на пожар подключен на No и COM . а сигнал на неисправность на СOM NC .
Очень очень нужна помощь.
Вложения
Проект пожарной синализации ПАГЗ.rar
(8.05 КБ) 161 скачивание

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 04.05.2018, 09:45

По первому вопросу. В конфигурации КДЛ у вас не правильная программа управления реле 11, 12, 14. Надо ставить 18-ую, а у вас 20-ая.

Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
По второму вопросу. Поставьте 8-му выходу тип Реле, на странице разделов. А потом назначьте программу управления 14.

Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Не получилось

Непрочитанное сообщение #3 Barrens » 04.05.2018, 11:04

Спасибо что откликнулся .скидываю образ который получился в конце .а надо в реле добавлять разделы? и пожар тоже не работает пока его не переделаешь в реле .
Вложения
С2000М11.rar
(1.64 КБ) 159 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 04.05.2018, 11:23

1. Из реле, которое отвечает за пожар, убери раздел с неисправностями и задай тактику либо 1, если надо, чтобы оповещение срабатывало и при пожаре и при пожаре2. Если надо только при пожаре2, оставляй текущую тактику.

2. Также к этому реле привязан сценарий. Надо оставить что-то одно, либо сценарий, либо привязку.

3. Про реле неисправность.
google писал(а):Поставьте 8-му выходу тип Реле, на странице разделов. А потом назначьте программу управления 14.

4.
google писал(а):В конфигурации КДЛ у вас не правильная программа управления реле 11, 12, 14. Надо ставить 18-ую, а у вас 20-ая.

Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Barrens » 04.05.2018, 11:34

Про 4 . Не пойму где это делать.В Uprog?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 04.05.2018, 11:38

Да

Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Barrens » 04.05.2018, 11:51

все остальные пункты сделал .Ничего не изменилось .жду ответа по 4.У 2000-сп2 появился постоянный звук будто реле переключается.Образ скидываю

Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
в Upog настройки делаются в вкладке Выходы? Там реле под номером 7 и 8 .и у них стоят программы 50 и 14 соответственно
Вложения
Пагз 0817 кдл конфиг.rar
(5.67 КБ) 123 скачивания
С2000Мпос.rar
(1.52 КБ) 114 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 04.05.2018, 12:22

Значится так. Если у тебя на одном и и том же КДЛ висят извещатели и релейный блок, тогда делай локальное управление реле. В конфигурации С2000М убирай с реле Пожар и привязку разделов и сценарий. Оповещением будет рулить сам КДЛ.
Далее, если надо, чтобы оповещение срабатывало и при просто пожаре, а не только когда будет пожар2, тогда ставь тактику 1, иначе оставляй 50-ую тактику.

Следующий момент. Куда у тебя пропали выходы 11, 12, 14 и 15 из КДЛ? В самой первой конфигурации они у тебя были. Эти выходы отвечают за сброс питания на Ип 103, чтобы не надо было каждый раз передёргивать питание, после сработки. Этим выходам надо назначить тактику 18 в самом КДЛ.

Что касается реле неисправность. Отключай локальное управление, этим выходом будет рулить С2000М.

Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #9 Barrens » 04.05.2018, 13:17

Насчет кдл Да.у меня один кдл к нему подключен сп 2 и с2000 .Как это настроить в пульте?

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
т.е не в пульте.в PProg я оставляю реле но удаляю из них разделы? а в Uprog на кдл оставляю настройки что были?

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Блин я уже запутался.а ты мог бы просто изменить конфиги а я уже на компе посмотрю как это выглядит

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 04.05.2018, 13:44

Вот конфиги. Первое реле, которое за пожары отвечает, настраивается только в Упроге в КДЛ. Второе реле настраивается только в конфигурации С2000М.

Что по этим выходам?
google писал(а):Следующий момент. Куда у тебя пропали выходы 11, 12, 14 и 15 из КДЛ? В самой первой конфигурации они у тебя были. Эти выходы отвечают за сброс питания на Ип 103, чтобы не надо было каждый раз передёргивать питание, после сработки. Этим выходам надо назначить тактику 18 в самом КДЛ.
Вложения
Desktop.zip
(13.55 КБ) 184 скачивания

Barrens
Автор темы
Аватара
Barrens
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Спасибо

Непрочитанное сообщение #11 Barrens » 05.07.2018, 09:42

Слушай извини пожалуйста совсем забылся..Огромное спасибо .По твоему проекту сдали 5 разных идентичных систем .Ну с тепловыми датчиками не разобрались конечно Но и пофиг.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #12 google » 05.07.2018, 13:18

Barrens, чем могу )